| 继电器型号:HF105F-1-012D-1HST使用背景:三相380V交流输入,I型三电平整流到700V;可双向,功率16KW;交流额定电流23A左右;放在A、B相,各一个;A/B相带软启,上电后先不控整流,然后闭合继电器,再进行发波控到700V;
损坏情况:现做了2000台,发现老化后,装到机器上调试阶段有,2台损坏继电器;但不知道在老化阶段还是调试阶段坏的,继电器烧糊后还能正常带载;
生产人员闻到糊味后拆下来,但放到实验室又能正常带载;
现做了如下实验:1、烧糊后的继电器继续满载老化,但是不会继续糊了;2、烧糊的继电器开壳后和新的继电器测热,会高20°温升,但是也不至于把外壳烧糊;
3、拿5个新继电器串在一起过载到50A(直流量)跑1小时也没烧糊(环温无吹风),但我们实际过流保护点28A,模拟过载情况也没烧糊;4、最先发现A相糊的比较明显,同一块板,B相的继电器外壳也烧糊了,这个看上去不是继电器品质问题造成,不会两个不良恰好装在一块板吧?5、怀疑过点胶问题,但是点了胶测温升也没过热;6、因为是对充老化,老化房有固定8台恒压680V(一样的硬件版本,软件不一样),新做的是恒流出到最大(整流),但是老化房的那几台工作时间是最久的但是没烧坏;最初的样机继电器与软启电阻之间没打胶;7、板上运用的那个B相戳开胶也烧糊了;8、烧糊的地方并非触点处,打开看过触点没有拉弧的痕迹,烧糊位置在拐角处;
初次做逆变器,恳请各位大佬帮忙看看,在走小批压力大的很,感谢!
|
|