单相和三相逆变并网,可以不用继电器和接触器,直接并网吗?

[复制链接]
查看: 660 |回复: 5
1
nbiot2022
  • 积分:2959
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2959
LV8
副总工程师
  • 2023-9-6 08:33:53
10问答币
单相和三相逆变并网,可以不用继电器和接触器,直接并网吗?
并网瞬间,电流会不会很大?如何防止电流倒灌?如何防止大的冲击?

最佳答案

查看完整内容

可以不加在逆变器,加在配电箱也行,但是要加,才能施工

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

收藏收藏
nc965
  • 积分:93901
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93901
版主
  • 2023-9-6 08:42:54
  • 倒数5
 
可以,但施工方便吗?
nbiot2022
  • 积分:2959
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2959
LV8
副总工程师
  • 2023-9-6 11:58:15
  • 倒数4
 
你的意思,还是建议加一个交流接触器之类的?
nc965
  • 积分:93901
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93901
版主
  • 2023-9-6 12:06:07
  • 倒数3
 
可以不加在逆变器,加在配电箱也行,但是要加,才能施工
nbiot2022
  • 积分:2959
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2959
LV8
副总工程师
  • 2023-9-6 12:23:15
  • 倒数2
 
理解了,感谢大佬。
chaoshenshui
  • 积分:572
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:38
积分:572
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2023-9-8 13:05:45
  • 倒数1
 
从功能上来讲可能没问题的,但实际安规有要求,并网逆变器与电网之间要满足最小电气间隙要求。