关于2台逆变器离网并机时无功功率正负的疑问?

[复制链接]
查看: 285 |回复: 6
1
ygtjcng1
  • 积分:2417
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:154
积分:2417
LV8
副总工程师
  • 2023-9-14 17:48:54
2台逆变器并机时候,频率和有用功率是相等的,但是无功功率,一台为正,一台为负。这种情况正常吗?
收藏收藏
nc965
  • 积分:93905
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93905
版主
  • 2023-9-14 18:19:38
  • 倒数6
 
正常,能量平衡,然后需要把无功向0调节
ygtjcng1
  • 积分:2417
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:154
积分:2417
LV8
副总工程师
  • 2023-9-15 11:40:53
  • 倒数2
 
明白了。3Q
hello521
  • 积分:14283
  • |
  • 主题:67
  • |
  • 帖子:1052
积分:14283
LV10
总工程师
  • 2023-9-14 22:15:09
  • 倒数5
 
正常,你把PF设置到0.8,即使单台机器无功有正也有负
ygtjcng1
  • 积分:2417
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:154
积分:2417
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2023-9-15 11:41:30
  • 倒数1
 
嗯。确实这样
数字创新
  • 积分:876
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:32
积分:876
LV6
高级工程师
  • 2023-9-15 10:46:46
  • 倒数4
 
[at tach]256907[/attach]

我的也是,应该是正常的
ygtjcng1
  • 积分:2417
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:154
积分:2417
LV8
副总工程师
  • 2023-9-15 11:39:02
  • 倒数3
 
1.有三相离网并机的图吗? 发出来看看。

2.要是有三相的,能共享下仿真文件就更好了。