世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

二级光伏并网逆变器,后面的并网逆变,功率要用什么策略来控制?

[复制链接]
查看: 538 |回复: 3
1
nbiot2022
  • 积分:2959
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2959
LV8
副总工程师
  • 2023-9-27 17:23:12
10问答币
二级光伏并网逆变器,后面的并网逆变,功率要用什么策略来控制?
前面的光伏,由MPPT升到到300V左右的直流,后面的逆变并网,功率要用什么策略来控制?一直用最大功率输出?
收藏收藏
nc965
  • 积分:93892
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27415
积分:93892
版主
  • 2023-9-28 12:23:49
  • 倒数3
 
可以,直到电池告罄,然后停止逆变,直到电池电量抵达比如80%,再逆变,如此循环,多半都在电价高峰时期。
闪烁
  • 积分:51970
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51970
版主
  • 2023-10-3 10:41:21
  • 倒数2
 
如果是单纯的光伏并网逆变器,逆变负责控制稳母线电压,前级PV做MPPT,整个系统就能工作在最大功率点,不用太复杂的控制;
lizlk
  • 积分:6637
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:1065
积分:6637
版主
最新回复
  • 2023-10-5 14:16:52
  • 倒数1
 
正解!
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号