1
alferchan
  • 积分:2057
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:108
积分:2057
LV8
副总工程师
  • 2023-10-19 15:24:33
10问答币

LLC反向工作时轻载(50W),CH1(蓝色):    Q7驱动    CH2(红色):     Q10驱动    CH3(橙色):高压谐振腔电流左往右      CH4(绿色):Q10的Vds
问题1:为啥Q10的Vds在Q10驱动没发之前就变为低电平了?
问题1:Q10的Vgs为啥关断时有个平台这么长时间
收藏收藏
alferchan
  • 积分:2057
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:108
积分:2057
LV8
副总工程师
  • 2023-10-19 15:31:55
  • 倒数4
 
拓扑如下图

企业微信截图_16977006616674.png (99.2 KB, 下载次数: 203)

企业微信截图_16977006616674.png
alferchan
  • 积分:2057
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:108
积分:2057
LV8
副总工程师
  • 2023-10-19 17:59:59
  • 倒数3
 
Vds先下降到零,我猜测像LLC正向一样ZVS,只是震荡电流波形刚好都是在正半周这点是设计参数巧合吗
alferchan
  • 积分:2057
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:108
积分:2057
LV8
副总工程师
  • 2023-10-19 21:38:41
  • 倒数2
 
加载时关断的平台明显减小,都是工作小于LC谐振点
longlovefree
  • 积分:368
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:30
积分:368
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2023-12-16 20:20:35
  • 倒数1
 
Q7关段太慢了,可能要调整下放电电阻,gs电容大小。LLC反向工作,就是推挽LC谐振电路,不存在软开,就是硬开关,副边如果gs还没开通,ds就降为0,是否可以考虑下此时处于正向导通状态,本来就是一个双向能量流动的过程。轻载情况下,其实就是正反向能量流动的过程。