| | | | | R8=1K,R9=5.1K,R11=39K,R12=10K,D4用肖特基,
变压器3、4脚不应该是一个绕组
|
|
|
| | | | | | | 34不是一个绕组,只是原理图用了这个符号,实际上13、46、10-12三个绕组。R12英飞凌官方技术支持告诉我应该用2.5K左右的。说的是Rlower在TL431的参考输入端至少有1mA的电流,然后计算在2.5K左右。
还想请问下,R9不应该用光耦LED的导通压降来计算,然后根据TL431偏置电流最少1mA来计算得到,不应该是1.1V/1mA=1kΩ左右。
|
|
|
| | | | | | | | | 你先别算,试一下有没有效果,有效我再跟你讲为什么。
感觉波形像是开环或者过冲导致OVP,所以建议你调这些,仔细对一下431有没有反,反了也是这个波形。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 目前手头没有符合耐压的肖特基,我还没更换你说的这些阻值,明天我更换一下试试。可以请大佬先讲一下为什么吗?
这是下午测到的波形,测辅助绕组上电瞬间一到22V多,就停止了输出,感觉像是过压保护了。
不过辅助绕组输出到了22V,但芯片的VCC一直没有到22V,最高只有18V左右,芯片手册上面写的最低24V触发过压保护。
|
|
|
|
| | | | | | | 没有高压探头,没法测VDS。请问还有什么比较好的方法吗?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 果然是ZC引脚的过压保护功能的问题,把过零检测电阻比增大后,可以运行了,不过输出电压还是一直飙升,然后继续触发保护,这是什么问题。好像是环路没起作用
|
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | 看C12上的波形,另外你的FB怎么感觉跟输出波形对不上?光耦2脚波形看看什么样子。
|
|
|
| | | | | | | 2脚没有波形,只有上电瞬间和输出一样一个三角尖峰。
|
|
|