| | | | | 高温导到共模电感的磁环的Ui增加,磁环的Ui增加导致AL增加,则共模电感量增加,共模电感量增加会导致滤波器的插入损耗增加。
EMI滤波器设计中,为了避免进入这种情况,通常共模电感的磁环要选大点,线径则尽量粗点,好散热。
我猜你的共模电感肯定是绕线绕了好几层吧?且磁环又相对偏小吧?
请发实物图上来看看。
|
|
|
| | | | | | | 目前400W的电源,用了两级共模电感,LF1红色的磁环是非晶磁环W620;线径0.85*34T;LF2蓝色的是常规的Mn-Zn磁环;线径0.95mm*33T;在低输入电压100Vac测试,温度没有异常之前大概温度分别在100,115,异常后约分别是132,128,LF2顶部有散热片导热 |
|
|
| | | | | | | | | 补充:磁环尺寸:W620尺寸:16*12.5*6:A102尺寸:T22*14*8
|
|
|
| | | | | | | | | | | 减少共模电感的匝数到20TS试试,根据温度数据,应该是磁环饱和了。
还有:共模电感怎能贴着桥堆放?这太近了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 已测试过,不行,反而更差,靠近外测的非晶磁环温度跑飞到145℃,感觉好像是什么磁场耦合到共模电感一样,导致温度剧升
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 磁芯居里温度120°,也太低了,饱和了,还可能造成永久损坏。
整改:
1、换磁芯型号,提高居里温度
2、换(那个损坏的)磁芯,(不惜减少匝数或者加大磁芯)加粗线径(截面积翻翻),低于居里温度运行
3、风扇对着吹也行
|
|
|
|