空心变压器,
变压器结构:变压器的线缆是镀银的绝缘线缆,环绕在PVC的管子,原级跟次级是通过一片绝缘麦拉片隔断,同轴缠绕。(侧面看上去可以理解为俩个同轴圆,中间夹着一片绝缘纸)
匝数:1:5
频率固定:500khz(输入占空比50%直流方波)推挽逆变
输入功率:50w
负载:350Ω纯电阻
输入电压:26.4V
0.5平方的镀银线缆(国标)FF46-2,
PVCφ:32mm
初级10,圈,次级50圈。
初级是中心抽头形式,左右各10圈。(用于推挽逆变器)
LCR电桥测试数据如下
初级:Rs:249mΩ,Ls:3.6μH Cs:-27.7nF Q45.96
次级:Rs:1.76Ω , Ls:36.75μH Q:65.6
现在测试的时候,带载(350Ω)一个小时,然后变压器线缆实测127℃,想请教一下大家,会是哪些原因导致的,谢谢!
|