| | | | | | | 你好,间距指的的PE和灯板走线的间距吗?如果要过共模6KV间距要多少呢?
|
|
|
| | | | | | | | | 指安规间距,6.4mm,包括原边与副边、原边与机壳,如果塑料机壳就仅剩原边与副边,与打共模几KV没有换算关系,是规定,哪怕不打耐压它也是6.4mm
|
|
|
| | | | | | | | | | | 外壳是塑料外壳,原副边间距有6.4mm的,客户打10PCS,其中2PCS,在N-PE时烧坏了MOS。客户的灯珠走线离铝基板的间距太近会导致过不了吗,灯板最近走线最近差不多2.5mm,但测试完客户的灯板也是好的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 一般共模是LN-PE,N-PE是啥规范?与L-PE没啥区别。且你电源板上没有PE,只能由安规间距和安规绝缘硬扛。如果没用扛住:
1、检查安规间距,包括磁芯、变压器屏蔽、安规骨架、元件距离、孤铜、、、
2、检查安规绝缘,三层绝缘线、三层绝缘线认证、导管、马拉带、浸漆、、、
3、把PE引入电源板,做7单元防雷电路:两电抗LN+LN压敏+LN对PE压敏串放电管+电抗
4、铝基板不能是电源板,只能是灯板,算副边,要允许接PE
|
|
|
|