  • 2023-12-12 14:06:34
10问答币
请问光伏逆变器并离网切换,主流的是接法是什么,各自怎么判断并离网并切换的,我想到的是两种:

一种是光伏逆变器只有一路输出接口,同时接电网和离网负载,然后并离网智能切换,当电网故障时,逆变器离网给负载供电。

另一种是光伏逆变器有两路输出接口,一路接电网,另一路接离网负载,当检测到电网故障时断开并网开关,闭合离网开关进行离网工作。当电网恢复正常时断开离网开关,闭合并网开关进行并网发电。

请问大概是个什么情况,特别是第一种智能切换,我觉得很难啊,时间上来不及,比如说逆变器正在给离网负载供电,这时候电网恢复了,都没有通知瞬间就加到负载上了,这时候很可能就短路了。
收藏收藏
nc965
  • 积分:93892
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27415
积分:93892
版主
  • 2023-12-12 14:15:22
  • 倒数4
 
你要假设电网(在正常运行时)突然断电又(在你手忙脚乱切换时)突然恢复供电。
闪烁
  • 积分:51968
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51968
版主
  • 2023-12-14 08:42:58
  • 倒数3
 
这种并离网切换的混合逆变器,目前都不是零切换时间的,行业正常的切换时间在20ms以内,技术厉害的的10ms以内;有10ms的切换时间,软件算法上可以处理很多事情了;
yanhongqiuhe
  • 积分:1615
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:222
积分:1615
LV6
高级工程师
  • 2023-12-14 09:40:57
  • 倒数2
 
本来想再发个帖子的,就直接在这请教下哈,关于三相三线和三相四线这个一直糊里糊涂的。我做软件的,对这个里面的硬件原理不太懂。

1、SVPWM相当于加入3次谐波,相电压波形就是马鞍波了,比如如果离网模式带单相负载,就是非正弦波带负载了,这能行么?是不是离网模式只能带三相负载?


2、SVPWM线电压是正弦波,所以我感觉应该只能线电压并网,也就是只能是三相三线制,如果想要三相四线制是不是就得换SPWM调制方式?


3、三相三线制和三相四线制在软件上、硬件上(母线电容中点引出来做N线?),使用场景上有啥区别呢?或者说什么场合得用三相三线制逆变器,什么场合得用三相四线制逆变器?




lizlk
  • 积分:6637
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:1065
积分:6637
版主
最新回复
  • 2023-12-14 11:16:43
  • 倒数1
 
我们的并离网控制盒就可以做到10MS左右,基本上是接触器的时间,采用VSG加LVRT技术双重互补情况加持,遵循先通后断的运行模式实现。主要思想就是并网是用VSG控制,这样可以保持在电网掉的时候,能扛大概几个MS的并联输出,然后再断开接触器,保持内网的频率和电压的稳定支撑!
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号