世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

一板电源板,如何检测它的各部分耐压够不够?

[复制链接]
查看: 193 |回复: 2
1
nbiot2022
  • 积分:2959
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2959
LV8
副总工程师
  • 2023-12-19 14:32:14
10问答币
一板电源板,如何检测它的各部分耐压够不够?

电源板上包括50V直流输出,隔离输出400V直流 ,功率大概是1000瓦,另外有逆变输出220V交流,如何检测各部分电路的耐压够不够?

比如220V交流会不会影响50V直流输入,虽然是加了变压器隔离,板子也画了四层板。

有没有相对科技的方法来检测?
收藏收藏
nc965
  • 积分:93895
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27416
积分:93895
版主
  • 2023-12-19 21:12:45
  • 倒数2
 
安规间距、电气间距、工艺间距,用AD14规则去检查

2.BMP (9.81 KB, 下载次数: 5)

2.BMP
tianlongzzz
  • 积分:839
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:95
积分:839
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2023-12-20 09:04:08
  • 倒数1
 
耐压仪,测阻抗测耐压。或者你走线布板的时候就按标准来抓间隙与爬电,选择好的PCB厂商就可以。
热门技术、经典电源设计资源推荐