单/三相逆变器拓扑

[复制链接]
查看: 359 |回复: 1
1
niliuchudao
  • 积分:851
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:78
积分:851
LV6
高级工程师
  • 2024-1-2 14:09:34
10问答币
诸位大佬,现在小弟手中有单相逆变器的相关项目经验,采用的是单极性倍频的方式;现在想使用这种组合式逆变器,将三个单相逆变器各自**控制,采用单极性倍频的spwm;但这个搜到的拓扑里有这个变压器作为隔离,隔离之后的各自的N点短路在一起成为中性点;有什么办法可以去除掉变压器(因为功率是12kw的,变压器功率和体积受限);如果直接去掉将N短接 在一起,又会出现母线正负短路的情况,比如A相为正,B相为负时,单A相左上桥臂和右下桥臂开,右下桥臂,Na通过IGBT接0V,而单B相为左下桥臂和右上桥开,Nb通过IGBT接母线400v;那么此时将Na和Nb直接短接则会出现400v和0v短接;想请教一下,不用变压器,单三相互转拓扑应该是怎样的

微信图片_20240102135842.png (32.94 KB, 下载次数: 2)

微信图片_20240102135842.png

2.png (35.46 KB, 下载次数: 6)

2.png
收藏收藏
nc965
  • 积分:93892
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27415
积分:93892
版主
最新回复
  • 2024-1-2 16:07:34
  • 倒数1
 
虚拟一个O,然后3电平