世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

三相四线直流母线电压值

[复制链接]
查看: 484 |回复: 2
1
yanhongqiuhe
  • 积分:1615
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:222
积分:1615
LV6
高级工程师
  • 2024-1-2 15:43:41
10问答币
我查看一些厂家的逆变器手册,发现三相四线的直流母线电压要比三相三线的高。   如图

三相三线最低580V就行,    而三相四线最低要650V

请问这是什么原因呢?

三相四线直流电压.png (61.19 KB, 下载次数: 6)

三相四线直流电压.png

最佳答案

查看完整内容

三相三线的逆变器,可以用SVPWM去调制,直流母线的利用率比较高:母线最低电压为:230V*1.414*1.73+20(电感压降)=580V; 三相四线的逆变器,N线接的是母线中点,只能用SPWM调制:母线最低电压为:230V*1.414*2+20(电感压降)=670V;

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

收藏收藏2
nc965
  • 积分:93917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27422
积分:93917
版主
  • 2024-1-2 16:31:21
  • 倒数2
 
最高电压由电池板饱和电压在决定,>700V才有效率
最低电压由电网决定,三相电比单相电稳定
闪烁
  • 积分:52002
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:52002
版主
最新回复
  • 2024-1-3 09:02:32
  • 倒数1
 
三相三线的逆变器,可以用SVPWM去调制,直流母线的利用率比较高:母线最低电压为:230V*1.414*1.73+20(电感压降)=580V;
三相四线的逆变器,N线接的是母线中点,只能用SPWM调制:母线最低电压为:230V*1.414*2+20(电感压降)=670V;