LLC电源空负载转换打嗝

[复制链接]
查看: 424 |回复: 6
1
hkeun
  • hkeun
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:456
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:39
积分:456
LV6
高级工程师
  • 2024-1-24 11:33:56
20问答币
我做了个19V8A的电源。测试时一切正常,效率也有94.5.  过流能带载到12A。当我把电源老化10来分钟后,切换到空载时也正常。但接着再切换负载,直接就没输出,或者有时要打好几下嗝才有输出。如果说是过流点低了,带不起载,但正常时又能带到12A。甚至扭动电流调节按钮可以慢慢扭到13A。这是什么问题啊?

收藏收藏
nc965
  • 积分:93940
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27429
积分:93940
版主
  • 2024-1-24 12:14:21
  • 倒数6
 
估计过流点高了,9A试试
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2024-1-25 14:25:36
  • 倒数5
 
突变负载时候的干扰,导致IC重启了?你带满载重启是不是有时候也无法一次启动成功?
Chris1220
  • 积分:138
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:138
LV2
本网技师
  • 2024-1-25 20:58:20
  • 倒数4
 
瞬間切換重載發生Restart現象or Latch現象,可以從如下幾個點去思考
1:確認是否是觸發IC的保護(OCP?OPP?),因爲瞬間切換重載電流會過冲
2:IC Vcc 是否有Drop
3:嘗試低壓滿載或者多加一點載試試AC開機
wangdongchun
  • 积分:41178
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6834
积分:41178
LV12
专家
  • 2024-1-26 23:24:56
  • 倒数3
 
应该是过流检测电路在启动时有干扰,观测一下驱动和启动电流可以确定是不是

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

hkeun
  • hkeun
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:456
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:39
积分:456
LV6
高级工程师
  • 2024-2-29 15:17:58
  • 倒数2
 
重新调整了谐振参数后解决了问题
zanbiao
  • 积分:105
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:23
积分:105
LV2
本网技师
最新回复
  • 2024-3-1 16:13:09
  • 倒数1
 
学习学习谢谢
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号