| | xkw1cn- 积分:131459
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55635
积分:131459 版主 | | | 目前;最成熟的是桥臂下管射极分流器取样;二次重构法。
可以单分流器;也可以多分流器取样。
|
|
|
| | | | | | | 是这样的,我的数字控制系统也就是mcu和运放的地取的是三相输出的N点,而不是母线电压的PGND;所以igbt底端分流器来采样和直接放在相电流上对我现在的控制系统而言都是一样的,共模输入电压非常大,运放就很难选;如果用先缩小再放大的形式,缩小到uv级别,再进行放大,这个噪声干扰可能就把它干没了;
|
|
|
|
| | | | xkw1cn- 积分:131459
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55635
积分:131459 版主 | | | | | 用有源/无源共模抑制技术;可以很好提取10kW以下等级mV级分流电阻信号;噪音控制在百分0.5左右。
采样窗口很有技巧。
|
|
|
| | | | | 这里为什么没有一个真正做过类似东西的人来说个可行性的方法呢?实在是看不下去了!
对于这种电感电流采集目前只有2个方案:
1:AMC13xx系列或者其他的类似的的隔离运放加你图上的那个毫欧电阻去搞。
2:直接霍尔替换上面的那个毫欧电阻。
好奇怪,搞电源的,连个变频器的板子都不研究的吗?
|
|
|
| | | xkw1cn- 积分:131459
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55635
积分:131459 版主 | | | | 隔离运放?带宽太低了。25M带宽运放即可的;用隔离运放如同带手套穿鞋
|
|
|
| | | | | | | 我现在也是用隔离运放ACM1300来处理,霍尔的太贵了
|
|
|
| | | | | | | 下管放电阻的,基本是做电机的玩法,互感器可以用作电源回路,但保护的响应一般都不太跟得上。霍尔电流IC,sop的引脚过100A电流总感觉不太可靠,隔离运放么,好歹还符合我的认知
|
|
|