| | | | | 因为你的电流内环没有用电网相角做参考,导致THDI和PF极低,单纯锁相发SPWM波就是这样的东西,不是电流源的方式。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 电流内环用电网相角做参考? 可以细说下么,谢谢。
我采集三相并网电流进行Clark变换和park变换,park变换计算时使用到了电网锁相的相角,
park变换输出的d轴分量作为并网电流的实际反馈值,和电流目标值进行电流内环PI控制,这不就是使用了电网相角做参考了嘛?
|
|
|
| | | | | | | | | 但是你的电流波形明显没有跟踪上电压啊,你可以反向推导,其实这个就是PFC的逆向过程。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 嗯,还有一点我没说清楚,就是同样的程序,硬件上将BUS中点和电网N线断开,并网电流波形就是正弦波了。
所以,我也怀疑是软件算法本身和电路拓扑不太匹配。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 这是将BUS中点和电网N线断开测试的波形。
红色是B相电流波形,另外两个是B/C两相逆变电压。不过这是用直流80V逆变交流10V测试的波形。
为什么用80V逆变10V呢,因为同样的程序用665V逆变220V交流电压并网瞬间总是过流。
-