10问答币
如图所示,交流电通过反激电路给副边供电,副边地为隔离地。为了检测L和N的电压,将L线电压通过电阻R2、R5分压连接到副边隔离地,分压后的采样信号连接到单片机,单片机供电地为副边隔离地,N线检测同理,那单片机能检测到电压吗?
单片机就算检测到了,会不会有负压?



收藏收藏
yyy992812
  • 积分:3365
  • |
  • 主题:96
  • |
  • 帖子:486
积分:3365
LV8
副总工程师
  • 2024-3-10 22:40:32
 
如图所示,,

图片1.png (44.21 KB, 下载次数: 0)

图1

图1
nc965
  • 积分:93895
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27416
积分:93895
版主
  • 2024-3-11 06:23:58
 
虽然能,但不符合安规,赶紧放弃

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

yyy992812
  • 积分:3365
  • |
  • 主题:96
  • |
  • 帖子:486
积分:3365
LV8
副总工程师
  • 2024-3-12 15:11:22
 
单片机的地虽然是二次侧,但是交流电的采样信号是通过6个1206的电阻进行高阻隔离,也是符合安规的吧
nc965
  • 积分:93895
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27416
积分:93895
版主
  • 2024-3-16 13:06:37
 
60个都不行
gaohq
  • gaohq
  • 在线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:12614
  • |
  • 主题:249
  • |
  • 帖子:3247
积分:12614
LV10
总工程师
最新回复
  • 2024-4-24 15:08:12
  • 倒数1
 
用6个1206的电阻不是隔离的目的,是每一个电阻也有耐压限制,所以用6个
liu2001
  • 积分:1481
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:13
积分:1481
LV6
高级工程师
  • 2024-4-23 15:16:23
  • 倒数3
 
为什么不符合安规呢?安规要求的安规距离与绝缘阻抗,只要满足要求,同时电阻使用有安规认证的电阻应该是符合安规的
nc965
  • 积分:93895
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27416
积分:93895
版主
  • 2024-4-23 15:40:50
  • 倒数2
 
安规要求安规距离与绝缘(而且是双重绝缘),没有阻抗二字,你怎么满足要求?
wszdxp2004
  • 积分:10259
  • |
  • 主题:85
  • |
  • 帖子:1253
积分:10259
LV10
总工程师
  • 2024-3-11 11:26:34
 
用隔离采样芯片 《NSI1311-DSWVR》即可后级再加个运放跟随器



微信截图_20240311112450.png (169.25 KB, 下载次数: 3)

微信截图_20240311112450.png

运算放大器_NSI1311-DSWVR_规格书_NOVOSENSE(纳芯微)运算放大器规格书.PDF

1.56 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 财富 -2

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

木木很-shy
  • 积分:5615
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:336
积分:5615
LV8
副总工程师
  • 2024-4-21 05:40:16
  • 倒数9
 
感觉您这种方案最靠谱。正好需要隔离采样芯片,谢谢
yyy992812
  • 积分:3365
  • |
  • 主题:96
  • |
  • 帖子:486
积分:3365
LV8
副总工程师
  • 2024-3-12 15:13:35
 
省成本方案,所以没考虑用隔离芯片之类的,而且一二次侧都只是功能绝缘,采样电阻是6个1206电阻进行高阻隔离的
zhenxiang
  • 积分:2928
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:701
积分:2928
LV8
副总工程师
  • 2024-3-18 08:30:18
  • 倒数10
 
你是一句什么判断初次级只是功能绝缘的。客户要求么
zh9454
  • zh9454
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:314
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:11
积分:314
LV4
初级工程师
  • 2024-3-16 13:19:43
 
电表里面基本都是这样直接用分压电阻采集市电电压,不过次级地直接跟电网的零线相连,供电一般用的是220V/10V的小变压器,跟用开关电源初次级隔开应该类似
ruohan
  • ruohan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7550
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:1110
积分:7550
LV8
副总工程师
  • 2024-4-23 08:15:01
  • 倒数8
 
采用高阻值的电阻差分衰减采样,
木木很-shy
  • 积分:5615
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:336
积分:5615
LV8
副总工程师
  • 2024-4-23 13:38:21
  • 倒数7
 
多个电阻串一下,然后差分电路衰减,交流电的话再加上偏置电压。应该是比较常用的方案吧。
nc965
  • 积分:93895
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27416
积分:93895
版主
  • 2024-4-23 14:06:51
  • 倒数6
 
是的,非隔离采样、原边采样
木木很-shy
  • 积分:5615
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:336
积分:5615
LV8
副总工程师
  • 2024-4-23 14:56:57
  • 倒数4
 
谢谢李工
木木很-shy
  • 积分:5615
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:336
积分:5615
LV8
副总工程师
  • 2024-4-23 14:56:25
  • 倒数5
 
找到个不错的方案,分享一下

ACPL-C87A.pdf

1.01 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 财富 -2

隔离放大器

gaohq
  • gaohq
  • 在线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:12614
  • |
  • 主题:249
  • |
  • 帖子:3247
积分:12614
LV10
总工程师
  • 2024-3-11 21:02:58
 
线性光耦考虑一下

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:41174
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6834
积分:41174
LV12
专家
  • 2024-3-11 22:44:13
 
楼主这种设计有安全隐患,实际中见过加装隔离变压器,通过软件检测次级电压变化来还原市电的电压

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号