| | | | | BOOST的升压比不会特别高啊,我看微型逆变器前级升压用反激的很常见。
还有,你在实验室直接并网?难道没有专门的交流电子负载吗?或者用纯电阻先调试也可以啊,就是环路控制程序要修改一下。
控制地不会烧坏你的电脑,倒是可能因为地线干扰大导致MCU工作不正常。
|
|
|
| | | | | | | 目前输入48v,输出400,占空比88%,还行吧。反激也可以,不过感觉还是boost简单些。
没有交流电子负载,纯电阻可以啊,目前还没试验,只是先问问我说的问题。
控制地会接个Y电容到大地。目前我看其他的电路控制地是和功率地隔离的,你的意思控制地接到功率地上也不会烧电脑么?如果全桥烧了,市电不就来到功率地上了吗?
|
|
|
| | | | | 1、MCU的控制地是不是最好跟功率地隔离(如果不隔离是不是可能通过MCU仿真器烧电脑?)
答:最好隔离启动,抗干扰都比较好,如果不隔离是会烧坏电脑。
2、还有如果用实验室的直流电源代替光伏电池,直流电源会不会因为并网烧了?
答:可能会引起市电开关跳闸。
|
|
|
| | | | | | |
那对于DC48V供电目前有什么好的办法么?手上目前没有光伏电池啊。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 感谢,这是个好办法,那市电也会通过1:1工频变压器传输能量过来吧,如果功率器件都击穿短路,市电也会通过变压器加在48V两端,48v可能也会过压烧毁吧。
|
|
|
|
| | | | | | | 不太理解?零线贯彻到底什么意思,是零线要接大地么?
|
|
|
| | | | | | | | | 零线贯彻到底的意思:
1、它永远是零线
1.1、插头反插(或者插座接反)也不会变成火线
1.2、电网故障(比如零线保险丝断路)也不会变成火线
1.3、任何时候试电笔也不会点亮
2、它不是地线、也不是PE线
2.1、它不能接地,也不能接PE,以免漏电保护跳闸
2.2、它不能外接通讯线路、因为通讯线在远端可能接地
2.3、它不能触摸(包括笔记本电脑、光伏板),因为人体站在地上
3、因此它要与地保持基本绝缘
做到以上条件,你才能把零线作为地平面,否则不能(比如5楼有笔记本)
|
|
|
| | | | | 功率地和单片机的地最好是隔离的,不过以前防爆控制系统设计中,两边的地是连接起来的 |
|
|
| | | | | | | 如果不并网,连起来没事,而且不需要隔离采样,但是并网可能存在安全问题,不知道你那个为啥地连到一起。后来搞明白了吗?
|
|
|