| | | | | | | 仿真出来的波形 是这样的,黄绿为A相的实际电压和参考电压,这个还可以,另外两组波动相对比较大,如果我一开始的时候监测到母线略微升高就关断,大概就是A相到60°的时刻,ABC封波处理,是不是会有一部分反电动势出来的;如果有母线电容少的情况,是不是会对母线电容进行反向充电
-
2.png
(83.93 KB, 下载次数: 0)
|
|
|
| | | | | | | | | 三相启动、负载是未知的,你都要适应,因此要从0电流开始,争取10个工频周期内搞定相序、周期、短路、开路、直到电压稳定。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 我现在碰到个诡异的事情,就是三相逆变器启动的时候,能输出一个波形;然后就检测到母线过压报警,报警的阈值是820v,检测时间是10ms;正常的应该是750v;也就是说上升了60v;然后就一直卡在这里;现在是怀疑逆变器启动的时候反电动势导致母线升压,超过阈值之后,又立马封波,按我了解到的逆变器的启动和停止都会造成母线电压上升的,所以刚开始就又立刻停止,这个母线电压在万用表上的体现是上升到880v的;版主有什么建议么?我单独上igbt开关,不会出现这个情况,只有接入电感电容的三相四桥臂的LC滤波才会如此。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 正常应用母线电压是MPPT控制,这时母线电压超,应该是逆变没有带载 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我这边整体设计的思路是用3d-svpwm算法,三相是**控制的;各自都是包含电压外环,电流内环的控制环路,短路也是按相来**的;您提到的 空载启动 和一个一个来能详细说一下吗?一个个来是指先启动A相,再启动B相,C相么?我之前也是怀疑,因为做单相逆变的时候参考输入是从0v开始的,但三相由于有相位的关系,A相0v,BC相都不是0v的;隐隐猜测是BC相,占空比初始时刻大了导致的;
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我这边是数码发电机,是两组电机线输入的,用的是半控桥,并不是mppt的;逆变器我带了47k的小负载作为内阻
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 你这是能量平衡问题,能量没有平衡前,你不能埋怨母线电压飚高或者跌落。
数码发电机,还是两组,最好先给蓄电池在线充电缓冲一下,再议逆变
|
|
|
|
| | | | | 每相各自对应不同的基波,基波相位差120°,A相对应基波120°时,B相对应基波为0°
|
|
|
| | | | | | | 各自对应不同基波,那写程序的时候,是在第一个控制周期 输出0,120°,-120°对应的占空比,还是说先启动A,A到了120°再启动B,到了240的时候启动C;然后再开始循环?
|
|
|
| | | | | | | | | 每相在0°或180°时启动,A相60°时,C相对应为180°,A相120°时,B相对应为0°,A相0°时启动A相,A相60°时启动C相,A相120°时启动B相
|
|
|
| | | | | | | | | | | 也就是说就是看各相相电压第一个时刻为0的时候,然后启动;0°的时候,Ua=0v;60°的时候Uc=0v,120°的时候Ub=0v;启动后各自循环,是这个意思吧
|
|
|