| | YTDFWANGWEI- 积分:109923
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109923 版主 | | | 不知道你的电源是什么规格的输出?一般来说,即使增加了PFC后,通讯电源类90%以上的效率好像比较正常。 |
|
|
|
|
| | | YTDFWANGWEI- 积分:109923
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109923 版主 | | | | 你连输入输出条件、功率等级都不知道,就说0.9太小了?是不是太武断了?呵呵 |
|
|
| | | | | | | | | 是有些,
但是一般而言,不会搞个某种极限吧:1V 100000A。。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 呵呵,没有那么偏门,就是普通的开关电源,90~260VAC工作范围,输入220VAC时,输出满载情况下测试效率,输出电压在几十伏,功率也就2到3千瓦的样子 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 空载要实现ZVS比较困难吧,除非在滞后桥臂加了辅助网络,不然还真的想不出什么招数,阁下有什么好方法?但是测试效率一般是在额定负载下测试的吧,在小负载下测试个人觉得意义不大。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Ti UCC29900的对称半桥,轻载都可以ZVS。。 |
|
|