  • 2011-5-31 23:42:02
安规中测试电源(普通工业电源)的漏电流,是不是分为原边对机壳?原边对副边?副边对机壳这三种?一般来说定义为多少mA算为正常值?
收藏收藏
allen-leon
  • 积分:11858
  • |
  • 主题:158
  • |
  • 帖子:5411
积分:11858
版主
  • 2011-6-1 09:01:47
 
一般是初级对地=3.5mA,
masterhope
  • 积分:2749
  • |
  • 主题:231
  • |
  • 帖子:737
积分:2749
LV8
副总工程师
  • 2011-6-1 14:26:02
 
喔,那初级对次级,还有次级对地是否也有要求呢?
allen-leon
  • 积分:11858
  • |
  • 主题:158
  • |
  • 帖子:5411
积分:11858
版主
  • 2011-6-1 14:41:26
 
次级一般是54V以下的低压,对地漏电流非常小,没怎么在乎。。没留意。。
masterhope
  • 积分:2749
  • |
  • 主题:231
  • |
  • 帖子:737
积分:2749
LV8
副总工程师
  • 2011-6-2 10:26:13
 
是不是由于次级是直流电压了,对于电容来说容抗无限大,故漏电流也非常小到可以忽略了。
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2011-6-2 12:45:03
 
这与电容没直接关系...漏电流是来衡量绝缘阻抗的一个指标...
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2011-6-2 11:08:02
 
貌似没听过次级对地的漏电流测试哦...
allen-leon
  • 积分:11858
  • |
  • 主题:158
  • |
  • 帖子:5411
积分:11858
版主
  • 2011-6-2 12:30:58
 
我也是。。
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2011-6-2 12:49:56
 
找了一点资料,综合起来有如下情况:
1. 测试漏电流一般分为两部分,一部分是L、N到可接触外壳的漏电流,该外壳本来是应该接地的,这部分漏电流的形成主要是L、N对地之间的Y电容和L、N对地的分布电容.
另外部分漏电流,也成为接触电流,指L、N对可接触电路的(主要是SELV或LCC),这部分漏电流的形成主要是原副边的Y电容和原副边间的分布电容。---这部分就是输入对输出


2. 因为二线输入没有地线,要求严格一些, 小于0.25mA,但三线输入的要求没这么高,0.75mA 3.5mA好像都有见过到.
allen-leon
  • 积分:11858
  • |
  • 主题:158
  • |
  • 帖子:5411
积分:11858
版主
  • 2011-6-2 13:05:55
  • 倒数10
 
0.75是LED power标准。
医疗电源会要求更低漏电流。。
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2011-6-2 13:11:35
  • 倒数9
 
0,75适应于大多数ADAPTOR.
其实接触电流又分为对地接触电流, 表面对地接触电流以及表面间接触电流,最后一个是主要针对医疗设备的,因为医疗设备的特殊性,要求更严格.
IEC60990 1999 Methods of measurement of touch current and protective conductor current》这个有具体说明:

《IEC60990 1999 Methods of measurement of touch current and protective conductor current》.pdf
jimmmy1125
  • 积分:5795
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:2775
积分:5795
LV8
副总工程师
  • 2011-6-2 15:33:56
  • 倒数8
 
谢了。。。。
一天一点
  • 积分:107
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:107
LV2
本网技师
  • 2011-10-25 23:25:25
  • 倒数5
 
大师:请问一下,LED路灯驱动电源,三线的,请问漏电流要求是多少?是1mA还是0.75mA? 谢谢!
一天一点
  • 积分:107
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:107
LV2
本网技师
  • 2011-10-25 23:52:38
  • 倒数4
 
大师:请问一下,IEC60990对应的国际是什么?我英语垃圾,学不懂呢。请问是否有中文版的?不胜感激!
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2011-10-26 11:23:49
  • 倒数3
 
一天一点:
GBT 12113-2003接触电流和保护导体电流的测量方法

GBT 12113-2003接触电流和保护导体电流的测量方法.pdf
庞展
  • 庞展
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5858
  • |
  • 主题:232
  • |
  • 帖子:2135
积分:5858
LV8
副总工程师
  • 2011-6-4 12:56:14
  • 倒数7
 
转的
漏电流有2种,3000V高压的时候UL的漏电流一般不超过10MA,还有一种漏电流是指在输入最高电压的时候(比如264V),一般小于0.25MA,医疗上要求更高
安規常識.pdf
庞展
  • 庞展
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:5858
  • |
  • 主题:232
  • |
  • 帖子:2135
积分:5858
LV8
副总工程师
  • 2011-6-4 12:57:32
  • 倒数6
 
化二为一
  • 积分:2929
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:1149
积分:2929
LV8
副总工程师
  • 2014-11-24 15:04:59
  • 倒数2
 
0.25MA,医疗设备是用这个吗?
hlp330
  • 积分:21798
  • |
  • 主题:88
  • |
  • 帖子:8138
积分:21798
版主
最新回复
  • 2014-11-24 16:06:47
  • 倒数1
 
这个是指两线输入的电源,不带安全地的
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号