积分:109912 版主 | | | 20A的模块在限19A和20A电流时,会出现以下问题:加载限流限的稍微深一点模块会突然关机一下,切载退出限流也会出现突然关机.。。。没太明白是什么意思 |
|
|
| | | | | | | 就是限19A电流或20A电流,输出电压由130V限到100多伏的样子,会关机一下呀,上位机会报输出欠压,但是很快能恢复,退出限流的时候也会出现这情况 |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 我开始加个10多安得载,然后又加一个10多安的载,让他限流,或者直接加20多安载也都是会出现这情况的,就19A以下(不包括)不会出现这情况 |
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | 1、你的电路设计的限流点是20A?
2、你的电路有没有额外的短路保护电路?
3、两个运放供电都是多少伏的?
4、环路的参数分别是多少? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 模块是额定输出20A的模块,有短路保护电路的,出现这个问题就是由于这个电路的峰值检测电流Ipk过高导致UC3895关机了一下,加大了这个电路的滤波能解决这个问题,但是短路的时候电流吃不消,所以这个不能改吧,两个运放是同一片33172的运放,5.6V的供电,R1:3.3k,R2:2.2k,C1:3.3nF, C2:44nF, R3:51k, R4:15k, C3:4.7nF, C4:22nF |
|
|
| | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | | | 我的意思是,你的电路是不是有额外的短路保护电路?是不是限流环路反应过慢冲击电流造成短路保护电路起作用因此关机重启?你的短路保护的电流是多少A? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 是有额外的短路保护电路啊,电流环我加快了,还是没能解决这个问题,短路保护的电流40A |
|
|
| | | | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | | | | | 电流采样电路及滤波电路是咋样的?C3改成472效果如何? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 采样就一个采样电阻把信号采进来,IS-和IS+,感觉像差分的,输入到一个运放,经过滤波放大就到了电流环那里了,C3现在就是472的电容啊 |
|
|
| | | | | | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | | | | | | | 看错了,采样进来可以加个小的RC滤波,将一些噪声信号滤除试试。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | | | | | | | | | 做个最简单的试验,将短路保护去掉,看看是否还存在类似情况,验证是你目前的电路问题还是干扰造成短路保护工作了。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 去掉了肯定不会出现啦,我说过啦,确定是短路保护电路那里Ipk高了一点才导致关机的,之前我的10A模块也出现这个问题,也搞了很长时间没搞定,调环路弄没了这个问题,可是环路又不能保证,最后还是改软件暂时屏蔽一下。现在就是很纠结该如何这个环路,保证不出现这个问题而环路又能保证 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 那可是太庞大了,其实问题的大致的东西也就是这些啦,工作原理应该各位高手都懂得把 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 呵呵其实只要将采样信号处理干净,环路调整的快一些,应该就没问题了。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 采样的纹波挺小的啊,环路我也调整到足够快,可是不行啊,挺郁闷的 |
|
|
|
|
|
| | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 啊?
不能工作,没整过这个IC,我还以为和副边那个控制光耦是一样的呢
看来搞错了噢。。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 两个图,上面的电压环,下图应该说是限流环才对.当限流时这个环路动作.可以测试下环路输出,在限流时输出有无突变或者其他干扰. |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 环路都比较OK,就是会出现这个问题,有可能你调好了这个问题但是环路又不满足,所以很纠结,调节没一个方向的,不知道两个环如何匹配 |
|
|
|
| | | | | 电流环接入到UC芯片方式,好像有点问题.
应该做到单个脉冲周期内关断当前控制脉冲. 而不影响一个脉冲.从目前的接法上看不出来 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 这几天没有上线,你们看看40楼说的就明白了.
摘抄:
你的模块工作基本上就两种模式,一种是电压源,一种是电流源,工作在电压源时,电压环起作用,工作在电流源时,电流环起作用,两个都加二极管,在稳压和限流时就只有一个环在工作,防止两个出现共振和竞争,而且控制简单,互不影响 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 建议两级滤波的两个极点不能离得太进,就是两个时间常数不能靠的太近 |
|
|
| | | | | | | | | | | 我的意思是在电流信号进运放前,突然加载和去载也有可能导致电压的过冲造成的,还有一般情况下电压和电流的双环控制会在电压和电流运放输出端各加一个二极管 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 两级滤波相差挺大的啊,你说在两个环输出的地方都加一个二极管,有什么好处呢? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 你的模块工作基本上就两种模式,一种是电压源,一种是电流源,工作在电压源时,电压环起作用,工作在电流源时,电流环起作用,两个都加二极管,在稳压和限流时就只有一个环在工作,防止两个出现共振和竞争,而且控制简单,互不影响 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 有必要加两个二极管吗?限流时电压压环开环的啊,不起作用的. |
|
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | 1、我敢保证,在他的目前电路中,如果电压环输出串联二极管,电路会不能正常工作。
2、如果你目前无法有好的改善,可以尝试利用电流环路输出信号调整电压环的基准,也就是限流时候拉低电压环基准的方式试试。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 那这样就麻烦了诶,都已经量产了,检测才发现这个问题 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 是不是感觉俩个放大器在打架。
限流要将EA输出拉低,输出电压下降,电压环动作试图将EA输出拉高。要是电流环输出端再来个电流放大功能,限流时候以电流环为主,不知可行不不过
王工说的方法肯定可行,赞一个。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 如果要加二极管,肯定是要调整电路的呀!最好不要轻易加 折返式限流!因为一些硬件受温度的影响比较大,如果你是单片机控制的数字折返可以加。还可以降低短路功耗。 |
|
|
|
| | | | | 正常加载的时候电压环和电流环输出电压波形如下:
不正常的时候加载是如下图形:
|
|
|
|
| | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | 你说的正常加载的时候及不正常的时候,分别是什么意思?是不是慢慢增加负载及突加负载到限流值? |
|
|
| | | | | | | | | 正常就是不会出现那个关机,不正常就是会出现那个关机 |
|
|
| | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 不是,限得浅就不会出现这个情况,限得深一点就可能出现了 |
|
|
| | | | | | | 根据LZ的图来看,不用说就知道第二个有问题,限流时限流环动作,呈低电平,电压环饱和输出.LZ的运放是单电源运放还是双电源运放? |
|
|
|
| | | | | 在你电压环输出串联一个二极管然后再接到UCC3895的EA+脚。注意,选择的二极管的漏电流值。 |
|
|
|
| | | | | | | | | 漏电流太大,换一个漏电流小的就可以。
不过,你可以先试试功能后边在做性能上选择。少写了几个字,二极管的方向跟你电流环二极管的方向一致。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 你说电压环输出接阳极是吧,这样有什么作用?如何起作用 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 你判断逻辑,怎么能是接阳极,接阳极就跟你讲的能起什么作用。 |
|
|
| | | | | 牛B开关电源技术群
群号 33587589
热血交流 欢迎加入
仅限技术人士 杜绝广告 |
|
|
| | | | | 如果布线不是引起干扰的原因的话 可以更改保护电路,放宽限流点试试 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | 大师,限流时电压环不起作用,为什么该电压环参数?还有电压环输出加二极管,为什么要加呢?限流不稳定,调限流环就行了. |
|
|
|
| | | | | C4=103,R4=30K C3=102
R2=100K,C2=103 C1不要 |
|
|
|
|
|
| | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 这个就是谁是内环,谁是外环的问题。
一般电流环的带宽较高,所以用作内环。 |
|
|
| | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | 如果用电压环路的误差去拉电流环的基准,那谁的输出去调整占空比? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 内环直接控制占空比,外环通过影响内环的参考进而影响占空比。上问的答案是电流环影响占空比。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | 应该是电压环的误差放大输出信号作为电流环的同相端给定吧?
|
|
|
| | | | | 不是很明白你的意思,电压电流环除了并联外,还可以串联,即外环为电压,内环为电流。并联时在转换点两个环路会抢控制权,电路增益降低,输出纹波加大。但你这个是另外的事情,不明白你的意思。 |
|
|
|
| | | | | | | | | 如果是两个环并联。各自设计各自的,他们不相关。
如果是串联,则内环(电流环)的带宽要远大于外环电压环。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 郭工的意思是串联时分内外环,并联时无内外环之分么? |
|
|
|
|
| | | | | 不知道可以不可以给电流环的VREF设门槛值,
也就是开始限流为21A
如果一旦限流,限流的话,那电流就要限到19A |
|
|
| | | | | | | 这个是可以的。用比较器做个正反馈就可以。很多设计都有,初始目的是防止频繁保护,所以正反馈提供了一个窗口。 |
|
|
| | | | | | | | | 碰到这样一个问题,请教楚天大师:
在电流R上取样,用比较器:一过流就关断。可是一关断,比较器又翻转回来,开通。(过流状态没有解除)又关断,又开启。。。。。
如果用窗口,这个窗口岂不是要太大?如何用比较器搞定:过流就切断(过流状态没有解除,就不能重新开启)
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 谢谢大师 ~
运放的二极管很妙。将比较器变成了一个触发器了(本质是将窗口扩大了N多了,不知道是否可这样理解 ~)
|
|
|
|
|