| | | | | 原电源中,是使用的被压整流升到220V. 使用2个330UF/200V电容。
把倍压整流改成桥式整流,220V可以工作了。
但是有个小问题,用调压器慢慢调到220V开始工作,接主机正常工作。
但是直接接220V,变频电源有过流的报警声?
不知道什么原因,开机是2.5R的PTC给2个串联的330UF/200V电容充电,会不会是这里电流过大? |
|
|
| | | | | 今天上午刚刚改了下
开机缓冲电阻改大到5.5R的NTC后,变频器还是有报警的声音。 |
|
|
|
| | | | | 换个说法,220V的交流通过5R电阻给165UF/400V电容充电,
充电电流多少,这个怎么算呢? |
|
|
| | | | | | | 是开关电源就好办啊。
在电源的输入端,用半波将220整流,然后用几个100UF电容滤波,变成DC,然后给你的电源供电就可以了。 |
|
|
| | | | | | | | | 他这个本身就是220V设计的变压器,所以他110供电也要倍压到220V(所以有2个电容)。
但是现在情况是我用调压器慢慢调的时候能工作,证明电路改造没有大问题。
可是用220V直接接入,变频器会报警(长鸣),以前什么短路啊,烧保险都会报警。
但是这个即没有短路,又没有烧保险,而且反复试过几次。
所以现在怀疑的是开机电流过大所致变频器过流报警,但是我又不敢直接到市电上试,怕炸鸡! |
|
|
| | | | | | | | | | | 电容是串联还是并联?
没有从你的板上看到有你说倍压二极管出现啊?
调压器调的时候能工作,此刻板上对应的直流高压是多少V? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 以前是用的被压整流,就是把桥堆中间短路。电压我测试了是DC31(输入110).
现在我把桥堆短路去掉,改成了桥式整流,电容串联的还是DC310(输入220)
调压器慢调到220工作,DC310 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 那应该是正常的啦,为何会报警呢?呵呵,这电源上还有报警的蜂鸣器吗? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 呵呵,不是找个电源报警。
是我用的变频电源220V给这个电源供电,变频电源蜂鸣器响呢 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在输入回路里头串联个100W灯泡,然后空载输出,看电压正不正常,如果正常,灯泡有不常亮,你可以放心的去通市电了。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个电源很好改,应该是台达制造的 内部有二个跳线剪断,再将整流器ac输入端由并联改为分开,pcb板用壁纸刀划开,整流器ac输入端直接220v ac输入即可。(100V ac输入时内部是倍压整流,改动后变成桥式整流。) |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 倍压的不是很好办么,本身就是220V的开关电源,只需要把接热地的电源改到接整流桥输入,电流板上应该有跳线的,再换掉或剪掉压敏电阻,应该是271,其它的都不用动。 |
|
|