10问答币
    对于输出电压500V,电流20A的BUCK电路来说,如何防止由于功率管短路引起电压直通的问题呢?输出端采用什么样的保护方法?希望大家能够给些建议!在可靠的前提下,还要考虑成本问题。
收藏收藏
admin
  • 积分:32509
  • |
  • 主题:2330
  • |
  • 帖子:8891
积分:32509
管理员
  • 2011-8-10 08:29:15
  • 倒数6
 
帮顶下
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2011-8-10 12:52:59
  • 倒数5
 
输入加电子开关,利用输出电压判断控制输入的切断,也许好一些。
lgdyl1983
  • 积分:3816
  • |
  • 主题:109
  • |
  • 帖子:642
积分:3816
LV8
副总工程师
  • 2011-8-10 22:50:43
  • 倒数4
 
输入电压800V,电流大概也得10A多。什么样的电子开关?能解释一下吗
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2011-8-11 12:24:49
  • 倒数3
 
用MOS管或者IGBT不知道可以不,类似动力电池的过压保护。
lgdyl1983
  • 积分:3816
  • |
  • 主题:109
  • |
  • 帖子:642
积分:3816
LV8
副总工程师
  • 2011-8-11 18:47:11
  • 倒数2
 
曾经考虑过,但是MOS或者IGBT也是存在短路的可能
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
最新回复
  • 2011-8-12 08:17:51
  • 倒数1
 
那样的话只能选择保险丝了吧,过流熔断。