全桥逆变的后级无源滤波拓扑结构如下图:


其截止频率的计算中有负载参数在里面,但是逆变后的交流电的负载应该不是定值啊,这个怎么弄啊?
收藏收藏
admin
  • 积分:32513
  • |
  • 主题:2330
  • |
  • 帖子:8891
积分:32513
管理员
  • 2011-8-20 15:46:53
  • 倒数3
 
帮顶下 沉了
时差758
  • 积分:236
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:35
积分:236
LV3
助理工程师
  • 2011-8-20 19:43:51
  • 倒数2
 
顶!!!!!!!怎么没人解答啊?
cdzx11
  • 积分:10107
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:3956
积分:10107
LV10
总工程师
最新回复
  • 2011-8-21 00:48:46
  • 倒数1
 
这是一个有普遍性的问题。
严格说,应当考察滤波网络从空载到满载所有情况下的频率响应,如果所有情况都能满足要求,那么这个滤波网络就是合格的。
考虑到开关频率和工频之间相差好几个数量级,所以设计这样一个滤波网络还是可能的。