原创

GZDW电力用直流-交流-不间断电源一体化电源系统

[复制链接]
查看: 1267 |回复: 0
1
spark916
  • 积分:106
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:0
积分:106
LV2
本网技师
  • 2011-9-17 00:36:42

一体化电源系统,适用于电网、发电等领域,作为所有电子自动化系统、通讯系统、远方执行系统、高压断路器的分合闸、继电保护自动装置、信号装置等的交、直流不间断电源。系统集成了交流配电、直流配电、高频电源模块、智能接地巡检单元、智能电池巡检单元和智能监控单元;通过一体化监控器对站用交流电源、直流电源、逆变电源、通信电源进行统一监控,建立统一的信息共享平台,实现网络智能化。

系统特点
网络智能化设计:通过一体化监控器对站用交流电源、直流电源、逆变电源、通信电源进行统一监控,建立统一的信息共享平台,实现网络智能化;

高配置:系统集成了交流配电、直流配电、高频电源模块、智能接地巡检单元、智能电池巡检单元和智能监控单元;

高效率:采用谐振型软开关电源模块,(N+1)热备份,大大提高了系统的可靠性,风冷和自冷两种模块效率均大于92%;

多保护:交流电压过高、过低保护,缺相保护,雷电保护,输出过压、欠压保护,温度过高保护,蓄电池过放电保护等。


产品核心优势
1.实现站用电源网络化、智能化,一体化程度更高:实现在一个平台上对整个电站电源的交流与直流系统、逆变电源系统、通信进行监控,解决有不同供应商提供的各独立电源通信规约兼容的问题,提高系统网络化、智能化程度。
2.
站用电源更加安全可靠:一次、二次设备均采用成熟可靠技术,其本身没有任何技术风险,通过一体设计可以有效避免站用电源的安全隐患。
3.
提高站用电源管理水平:一体化电源便于集中管理全站电源系统提高站用电源的整体管理水平。由一组维护人员同时管理、维护全站电源,便于统一调配人力资源,将通信电源、UPS纳入变电的巡检范围,便于对信息进行综合分析,及时发现事故隐患。
4.
降低成本减少隐患:由一家厂家提供所有电源的设计、生产、安装、服务,一体化解决所有站用电源问题,可以减少采购、协调、沟通成本。
5.
开放式系统:采用DL/T860.

产品主要技术参数




直流额定输出电压

220VDC

USP







直流输入电压

176V~286VDC

直流额定输出电流

20A~320A

交流输入电压

220±20%VAC

交流输入电压

304V~456VAC

交流输出电压

220±1.0%VAC

蓄电池容量

100~3000Ah

交流输出频率

50Hz ±1.0%

输出电压范围

170V~320VDC

功率因数

0.8

可闻噪声

≤55dB

波形失真度

≤3%

稳压精度

≤±0.5%

旁路切换时间

0ms

稳流精度

≤±0.5%







输入电压

176~286VAC

纹波系数

≤±0.1%

输出电压

41~60VDC

均流不平衡度

≤5%

输出电流

5~120A

效率

≥94%

均流不平衡度

≤5%



输出功率因素

≥0.99



吴生 159 8944 7216 QQ:648506879
收藏收藏
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号