| | | | | 1. 耐压
2. 漏电流
3. EMC
这三者去考虑要不要Y,选多大的Y |
|
|
| | | | | 我接文工的补充一下:
首先Y电容也有好几种类型,如Y1,Y2,Y3,Y4。但在电源中常使用Y1,Y2电容。
Y1的电容电容就是跨接在初次级两侧。
Y1电容的常用容量范围:1—2.2nF(可以适当增大,降低共模EMI,但是增加对地漏电流)
耐压要求一般不低于1.5KV。 |
|
|
| | | | | | | 安规贴片Y电容 Y1 Y2 :QQ:1257254093 |
|
|
| | | | | 因为安规中对电源漏电流是有具体规定的,国标好像是漏电流不能大于3ma还是多少,然后你根据输入电压 ,频率、可以算出这种输入的条件下,最大允许使用的Y电容的电容量。 |
|
|
|