请问初次级之间的Y电容容量怎么选择,有没有什么标准!
收藏收藏
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2011-11-23 20:48:47
  • 倒数5
 
1. 耐压
2. 漏电流
3. EMC
这三者去考虑要不要Y,选多大的Y
笨小孩1114
  • 积分:1423
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:614
积分:1423
LV6
高级工程师
  • 2011-11-24 09:19:06
  • 倒数4
 
我接文工的补充一下:
首先Y电容也有好几种类型,如Y1,Y2,Y3,Y4。但在电源中常使用Y1,Y2电容。
Y1的电容电容就是跨接在初次级两侧。
Y1电容的常用容量范围:1—2.2nF(可以适当增大,降低共模EMI,但是增加对地漏电流)
耐压要求一般不低于1.5KV。
xingtailong
  • 积分:406
  • |
  • 主题:60
  • |
  • 帖子:61
积分:406
LV6
高级工程师
  • 2011-11-24 10:02:43
  • 倒数3
 
安规贴片Y电容 Y1 Y2 :QQ:1257254093
slslsl651
  • 积分:2159
  • |
  • 主题:27
  • |
  • 帖子:643
积分:2159
LV8
副总工程师
  • 2011-11-24 13:32:11
  • 倒数2
 
因为安规中对电源漏电流是有具体规定的,国标好像是漏电流不能大于3ma还是多少,然后你根据输入电压 ,频率、可以算出这种输入的条件下,最大允许使用的Y电容的电容量。
yingbin
  • 积分:1124
  • |
  • 主题:45
  • |
  • 帖子:367
积分:1124
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2012-7-2 11:38:33
  • 倒数1
 
计算的具体公式能提供一下么?