世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

为什么随着输入电压的升高(输出不变),Buck的效率会下降

[复制链接]
查看: 1235 |回复: 5
1
reds
  • reds
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2104
  • |
  • 主题:295
  • |
  • 帖子:691
积分:2104
LV8
副总工程师
  • 2011-11-30 11:06:02
10问答币
而boost相反?
收藏收藏
tanxy12
  • 积分:341
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:59
积分:341
LV4
初级工程师
  • 2011-11-30 16:58:06
  • 倒数5
 
看来你对开关电源不懂啊!他们的占空比关系,还有输入减去输出电压,在同样的输出电流下中间的压差越大难道损耗不越大吗。
马六
  • 马六
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1000
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:351
积分:1000
LV6
高级工程师
  • 2011-11-30 18:45:24
  • 倒数4
 
newlight2012
  • 积分:543
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:155
积分:543
LV6
高级工程师
  • 2011-11-30 19:50:53
  • 倒数3
 
赞成你的说法,但是希望你能解释详细点。
马六
  • 马六
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1000
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:351
积分:1000
LV6
高级工程师
  • 2011-11-30 19:58:17
  • 倒数2
 
你可以想想一种极端的工作方式:buck的管子直通的时候是不是效率最高。
bigbigeasy
  • 积分:918
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:325
积分:918
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2011-11-30 21:09:34
  • 倒数1
 
峰值电流变大了