| | | | | | | | | 大哥,哪里来的R1,你说的是R6跟RD分压吧,但是俺觉得你这说法(分压保护IC)肯定不对 |
|
|
| | | | | 1、电网电源经整流,L1和Cx、Cin滤波后给A704的Vdd供电。
2、LED的恒流是通过Rcs进行恒流的。
3、RD和 DR的作用是过电压保护作用。
A704.pdf |
|
|
|
| | | | | | | 1、电网电源经整流,L1和Cx、Cin滤波后给A704的Vdd供电。
供电电压只需要6.5~32V这里具体是怎么供电的?
2、LED的恒流是通过Rcs进行恒流的。
我大概也能看出来这个电阻是用来横流的,只是这个电阻的位置让我不太明白具体是怎么样的恒流原理,你给详细解释下!
3、RD和 DR的作用是过电压保护作用。
具体过程怎样呢? |
|
|
|
| | | | | | | | | 1:整流滤波后,经过R2,R8C5进行供电
2:位置没关系,你看芯片的GND脚,与整流桥的地角是不一样的。
3:俺觉得可能是过压保护+供电 |
|
|
| | | | | | | | | 1、电网电源经整流,L1和Cx、Cin滤波后给A704的Vdd供电。
上电瞬间,A704不工作,A点电势为0.电源通过R2、R8、Rd和Dr进行分压,选择合适的电阻和稳压管,就可以得到A704所需的工作电压(如下图)。
2、LED的恒流是通过Rcs进行恒流的。
当A704得到合适的工作电压工作后,Q导通,电源通过检测电阻Rcs和电感L储能,同时也为负载LED供电。其中Rcs(图中是R4)是可限制负载电流。当负载电流超过设置的电流时,查看数据手册得知,Vcs的电压是0.5V。也就是说当Vcs=Rcs*Io大于0.5V时(输出电流大于设定值时),A704将停止工作,即Q截止。此时,电感L通过续流二极管DF给负载供电(利用电感的楞次定律)。当电流减小后,将继续工作给负载供电。
3、RD和 DR的作用是过电压保护作用。
这个可以结合第一点,以及输出LED上的电压,这样当电网电压过大时,Vdd上的电压均会大于其高压保护点,或者当输出电压过大时,则Vdd上的电压会小于其低压保护点,这两种情况都使得A704停止工作,负载靠电感的反向电压供电。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 更具LZ给出的材料清单,DR用的是快速二极管,非稳压管。所以你说的1跟3好像有点不对 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 如果选择稳压管,那上述解释应该是差不多的。当然还有一些细节可能没有提到,期待高手来解答。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 上图中,DR是快恢复二极管,只是在输出过电压保护作用。对输入,电网电压过高也会大于A704的保护点,进行保护。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 根据A704数据手册的第10页,第5点的说明,DF一定是快恢复二极管。但是没有说明DR一定是要快恢复二极管,还是一定要稳压管。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 启动时候R2,R8,C5,C8,L2形成电流回路,当C5电压达到工作电压后IC开始工作,NMOS打开,L2,C8充电,输出电压被LED等正向压降嵌位,LED电流被CSpin限制,C5负端电压为电源电压,当LED电流达到设定电流值时NMOS关断,L2电势反向,为LED提供电流,同时LED嵌位C8电压 DF续流,并嵌位C5负端为-0.7V(DF正向压降),也就是说L2同时给负载,和C5,C8提供能量,吧C5电压充电到vout.所以C8,C5耐压都选择在50V,当LED串的太多,VDD电压会超过OVP点儿保护,R6限制充电电流,同时也决定了C5的最大电压,对OVP点也有影响,有些回路也会在DR上串一个稳压管,这样来提高保护点,提高的最大限度就是32V,也就是说OVP点要低于32V,再换种说法就是VOUT不能超过32V,如果超过的话就需要通过R6或者串接稳压管来限制C5电压。
不知道我这样理解是否正确?特别是对IC启动过程的理解是否正确? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 先更正一个,图中的场效应管是N型MOS。其他的等高手讲解 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 当MOS开通的时候LED的电流(也即电感电流)以(Vin-vout)/L的斜率上升,上升到CSpin设置的峰值电流处,当MOS关断,LED电流以(VOUT+0.7)/L斜率下降,直到电流为0,或者下个on的周期到来,具体看CCM 还是DCM |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 在MOS关断的瞬间,电流是比较大,但是此时电感一方面给LED供电,一方面给C8和C5充电,应该会减弱对LED大的冲击。当然,MOS关断时间也是比较短的。 |
|
|
|
| | | | | L2续流期间,通过DR R6给C5充电,IC就得到持续的供电了。恒流原理,可以参考一下初级控制方式的IC,应该是差不多的。BUCK的缺点是,开关管一旦短路性损坏,后面的负载就遭殃了。 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 侦测输出电压,然后去控制继电器,当电压达到一定值时候把AC电源关掉 |
|
|
| | | | | | | | | | | 侦测输出电压,用输出电压去控制继电器,当输出电压达到一定值时候关断输出电压,同时短路负载。这样估计可以避免 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 你打算用多高速度的继电器呢?另外,是在关断AC输入的同时短路负载吗?用什么短路?开关管? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 短路负载用开关管串电阻的方法,继电器的动作点可以设的低一点,继电器用固态的,滤波大电容最好尽量的减小,只是这么一个设想,不知道有用么?如果继电器速度跟的上估计可以 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 如果开关管短路了,输出直接就是Cin上的高压了,能量不小了哦,这时候就算是关断AC输入,好像也没多大用处吧? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 哈哈,小功率的说不定还行!大功率的不行,如果继电器后边能跟的上,还真说不定可以起到保护作用 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 整那么复杂,一个固态继电器要多少钱了啊?
还不如直接做变压器方式的呢,隔离不隔离,都便宜N多。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 不用买电源,直接把输入电压分压整流滤波,滤波电容稍微大点,能hold住就行,要的就是一个时间差就可以了! |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用长闭磁锁死那种,一道OVP就打开,然后就保持住了 |
|
|
|
|