虽然是别人介绍自己的产品,但是其中不乏能学到一些电力方面应用的知识。

貌似好多防雷跟 “曲折绕组” 这个名词有关。而且工程上已有大量应用。
请有知道的说说。
另外i建议世纪电源网把 新能源板块,改成“电力电子技术板块”好了,这样能够吸引更多的电力电子行业的朋友。
收藏收藏
jafck
  • 积分:4333
  • |
  • 主题:136
  • |
  • 帖子:1755
积分:4333
版主
  • 2012-1-11 05:49:51
  • 倒数4
 
SZ—1035型特种防雷变压器


一、简介

现在随计算机的发展,计算机控制、通信等得到迅猛发展,从电力系的微机保护,综合自动化,调度自动化到雷达站、微波站、智能大楼和移动通信都离不开计算机系统,这确实给我们带来了高度的自动化和智能化,促进了技术进步,但计算机等微电子元件对雷电干扰特别敏感,轻者造成设备的接口损坏,大量数据丢失或无法传输,重者使微电子设备损坏,导致通信中断,系统瘫痪,造成重大事故。据调查,雷电干扰大都是通过电源传入的,即电力线路遭受雷击,雷电波传到电源变压器后通过电磁感应或电容耦合传递到二次侧把微电子元件打坏。

微机保护,综合自动化系统近年来多次发生雷击损坏事故,如广东韶关500kv曲江变电站在2005年,2006年就曾先后发生过两次雷电打坏微机保和综合自动化系统的事故,据分析其原因是500kv线路遭受雷击,雷电通过线路侵入到变电站,雷电过电压首先通过电磁感应和电容耦合到35kv侧,再传递到400v侧,把微机保护,综合自动化系统打坏的,两次事故都造成了非常严重的损失。通信系统的雷害事故更是频繁发生,如湖南空管的云朝山雷达站,海拔1128m,其10kv(教字垭—云朝山)线路是由35kv教字垭变电所向云朝山雷达站提供的10KV架空专线。 2005年9月竣工后,该送电线路每年都有配电设备雷害记录。其中:2007年9月15日, 雷达站160KVA变压器因雷击,导致高压侧A相绕组层间绝缘被击穿,线圈爆裂;2008年6月23日,雷达站160KVA变压器高压侧A相绕组输入端与分接开关的绝缘层,再次因雷击击穿,绕组熔断。据调查两次事故都是雷击10kv架空线线,雷电过电压从10kv架空线侵入到雷达站的。因为雷达站的位置比较高(海拨1128m),在雷电活动时雷云一般不在这个高度活动,雷云活动的高层一般在海拨400—800m处,往往是半山腰电闪雷鸣,而雷达站处则是晴天,雷达站直击雷发生概率较小,线路遭受雷击的概率大,两次雷害事故都是雷击10kv线路侵入的雷电波造成的。从这些雷害事故的分析来看,雷害事故主要有两个方面:

(1)雷击造成配电变压器损坏,一般是高压线路遭雷,雷电冲击波沿线路侵入,由于电源变压器在防雷上存在漏洞,或变压器的耐雷水平差而被雷击毁的。

(2)雷电活动时,雷电过电压通过电磁感应和电容耦合传递到变压器的副边打坏重要的电气设备,雷达站设备是计算机弱电设备,这些微电子设备对雷电干扰大都非常敏感,在雷电活动时,由于变压器相对来说绝缘裕度比较大,雷击时可能并不损坏,但雷电过电压可能通过变压器传递到低压侧而把低压侧的控制设备、微电子元件或通讯设备打坏。

为了解决这一问题,我们与重庆帝讯公司合作开发研制了特种防雷变压器构成的特种防雷电源,为了提高变压器的耐雷水平并阻止由高压线侵入的雷电过电压传输到变压器的副边,对副边的带电气设备造成影响, 我们在分析了大量的配电变压器雷害事故的原因、损坏部位,及现有变压器存在问题的基础上,经过反复计算、试验和大量的修改,于2008年推出了防雷变压器样机。它的主要特点有:1、采用“双曲折”的联接组别,即对变压器的高压绕组和低压绕组同时采用Z型联接。①高压侧绕组采用Z型联接,这样右每个铁芯柱上都分别绕有半个不同绕线方向的绕组,当高压线路二相、或三相来波侵入时,由雷电流造成的“零序”磁通相互抵消,这样雷电过电压就不会以电磁感应的方式感应到副边,同时由于其零序磁通互相抵消还在一定程度上限制了高压绕组匝间、或层间的过电压。②高压侧绕组采用Z型联接后,可引出变压器的高压侧中性点,这样我们就可以对变压器的高压侧中性点加避雷器进行保护,而变压器的中性点正是容易发生雷击毁坏的重点部位,加避雷器保护后正好可以解决这一问题。③低压侧绕组采用Z型联接,主要是保护变压器自身,主要防止低压网络较大时,由低压侧侵入的雷电侵入波通过“正变换”、“逆变换”过电压对变压器的高压侧造成危害。2、优化变压器内绝缘结构,改善内部电场分布,提高关键部位的绝缘强度。①加强了变压器绕组首端的层间绝缘强度,因为雷击变压器损坏的大多是首端绕组层间击穿,这主要是雷电侵入波的陡度较大时,变压器的绕组层间电位梯度较大造成层间击穿。②加强变压器中性点的绝缘强度,防止二相或三相来波时中性点电位升高造成击穿。③减小一二次绕组之间的电容,增大一二次绕组之间的容抗,在一二次绕组中间放置接地的静电屏,限制高压雷电过电压向低压绕组传递。该产品研制出后2009年在湖南空管云朝雷达站进行试运行,防雷效果良好,现在已陆续推向了全国。(专利授权号:ZL201020188712.8)、发明专利(专利申请号:ZL201010141830.8)。

二、产品性能

(1)变压器自身的的耐雷水平与普通变压器相比提高30℅;

(2) 能有效阻塞从高压侧侵入的雷电过电压向低压侧传递,可有效保护变压器二次侧设备,其传递过电压比普通变压器降低60℅。

(3)高压侧有中性点引出,有利于对中性点进行保护,实行“四点共一地”保护方式。

三、适用场所

(1)雷达站、微波站防雷电源

(2)移动通信发射台防雷电源

(3)机玚、军工等重要设施防雷电源

(4)发电厂、变电所的所用变压器

(5)其他对电源防雷有特殊要求的场所

(6)智能大楼的电源变压器



图1、已运行的防雷变压器

四、产品的特点

1、采用“双曲折”联接组别,高压侧绕组“曲折”联接,雷击线路时,三相来波的零序磁通相互抵消,可有效地防止高压侧雷电波通过电磁感应到低压侧。以容量为50kVA,变比为10/0.4kV的变压器为例分析雷击浪涌的传播途径,相应的参数为:绕组间的互电容C12为944pF,低压侧对地电容C0为1239pF。如10kV线路遭受雷击,雷电波沿线路向变电站传播,如果雷电过电压达到一定的幅值,安装在变电站出线上的避雷器动作,避雷器与所用变压器之间的电气距离为 ,则施加在变压器高压侧的电压约为:

(1)

式中, —施加在所用变压器高压侧绕组的电压,kV; —避雷器动作后的残压,kV; R---避雷器接地电阻,Ω; —避雷器接地引下线的电感, ; —通过避雷器的雷电流,kA。

10kA(8/20μs)的雷电波下,10kV避雷器的残压最大不超过45kV,取L=1μH,di/dt=1.25kA,则引下线上的压降为1.25kV,R=10Ω,i=5kA。则由式(1)可得变压器高压侧的电压最大值约为Ut=45+2×1.25×50/300+1.25=96.25kV。

如为普通变压器高压侧绕组电压 将会通过所用变压器的电磁耦合感应到400V低压侧,则低压侧的最大电磁感应过电压为

(2)

式中, —为感应到所用变压器低压侧的雷电过电压,kV; —所用变压器的变压比;Z<sub style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">1[/sub]—变压器高压侧线路的波阻,Ω;Z<sub style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">2[/sub]—变压器低压侧线路的波阻,Ω。

取Z<sub style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">1[/sub]=500Ω,Z<sub style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">2[/sub]=50Ω,由式(2)可求得U<sub style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">d[/sub]=15.157kV。这个电压远远高于二次微电子原件的承受能力,会把二次侧的设备打坏。采用双曲折联接后由于三相绕组因雷击产生的零序磁通相互抵消基本上不为通过电磁感应的方式传递到低压侧。

2、“双曲折”联接组别,高压侧绕组“曲折”联接后,高压侧中性点引出,可以采用“四点共地”法可以对变压器的高压侧中性点加避雷器进行保护。



图2 采用双曲折联接及采用“四点共地”法保护接线图




图3 双曲拆变压器中性点用避雷器进行保护

假设首端雷电过电压幅值为 。当雷电波从高压侧某相绕组侵入配电变压器时,雷电波到达不接地的中性点后将经由其他两相绕组向送电线路传出。此时,雷电波进入的第一相绕组末端是互相并联的两个串有送电线路的L—C—K链形电路,因为配电变压器绕组的冲击波阻抗远大于线路的波阻抗,因此可以认为其它两相绕组的线路侧端点是接地的。起始电位分布受另两相绕组并联的影响不大,其中性点N的电位接近于零。而稳态电位则按绕组电阻分布,受另两相绕组并联的影响,成为一条折线。故在振荡过程中,中性点的最大电位极限值将为 ,即中性点的最大电位极限值将为首端电压值的三分之二。当雷电波从两相侵入配电变压器时,两相雷电波到达不接地的中性点后将同时经由第三相绕组传到线路上去,这种情况可用叠加法来估计绕组内各点的波过程。中性点的最大电位将为 ,在过渡过程中其最大电位将为 ,即中性点在过渡过程中其最大电位将为首端电压值的三分之四,超过了首端电位 。当雷电波从三相侵入配电变压器时,中性点最大电位将为首端电位的两倍。可见,当雷电波分别在一相、两相或三相侵入的情况下,中性点会出现很高的过电压,而普通的变压器中性点不引出无法加避雷器进行保护,故有大量的配电变压器由于雷电波的作用,导致中性点绝缘会被击穿,造成严重的变压器雷击事故。而采用“双曲折”联接组别后,一方面二相或三相来波时的零序磁通相互抵消,传递到中性点的过电压降低,另一方面有中性点引出,便于对中性点安装避雷器进行保护。

3、采用“双曲折”联接组别,高压侧绕组“曲折”联接,雷击线路时,三相来波的零序磁通相互抵消,改善了变压器绕组的冲击电位分布,提高了变压器自身的耐雷水平。

因配电网三相之间距离较小,雷击时,一般三相都会产生雷电波,当这些雷电波侵入变压器绕组后,如为普通的变压器将在首端的匝间或层间产生较大的电位梯度,这一方面是由变压器绕组的分布电容引起的,另一方面则是雷电流通过时产生的匝间电势,而高压侧绕组“曲折”联接后,在同一铁芯柱上绕有磁通量完全相反的两个绕组,其零序磁通大部分被抵消,而由雷电流通过时产生的匝间电势也就大为降低,这样绕组在雷电流通过时的冲击电位分布也就得到很大改善而不会产生危险的匝间或层间过电压而遭到损坏。


4、在高低压绕组之间设置了静电屏,有效防止雷电过电压通过容抗传递到低压侧。



图4 雷击通过高低压绕组及低压绕组对地电容传递示意图

高压侧的电压还会通过变压器高低压绕组间的互电容耦合至低压侧。在电力系统中,绕组间电容传递过电压是常见的。如负载变压器低压侧开路,高压侧遭受雷击,出现雷电过电压 时,它将通过绕组间相互部分电容C<sub style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">12[/sub]与低压侧三相对地部分电容 所组成的电容耦合回路传递至低压侧,使低压侧出现传递过电压U<sub style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">2[/sub]则为:


(3)



图5 绕组间电容传递过电压等效电路

通过上述的计算分析(未考虑传输线的衰减),雷电干扰经变压器传输至低压侧的雷电浪涌最大值约为13kV,由于大多数所用变压器的低压侧都没装避雷器保护,且大多没有任何防雷措施,这一过电压必然波及到发电厂、变电所的整个低压电源系统。由于所用变压器低压侧的绝缘裕度比较大,一般不会造成绝缘击穿。由于变电站在低压电源没有过电压保护措施,雷电过电压得不到有效限制,就会在低压电源系统中的绝缘薄弱处造成击穿。微机系统的电子元件则正是绝缘的薄弱环节,而微机系统的电源模块又首当其冲,所以往往造成电源模块的击穿、损坏。为了防止电容传递过电压的影响,我们在高低压绕组之间油道中设有静电屏蔽层,用束降低高压侧绕组和低压侧绕组之间的容抗,限制了雷电波通过高压侧绕组和低压侧绕组之间的容抗传递。静电隔离层5可以等效为电容 ,低压侧绕组2和高压侧绕组3之间的电容为 ,低压侧绕组2对地的电容为 。而低压侧绕组2和高压侧绕组3之间传递的电压 的函数为:


其中 为施加在配电变压器高压侧绕组3的电压。因此,一旦配电变压器遭受雷击,由于接地电容 的存在,使得低压侧绕组2和高压侧绕组3之间的电容 减少,因此低压侧绕组2和高压侧绕组3之间传递的电压 会被降低,从而可以达到防止雷电波通过低压侧绕组2和高压侧绕组3之间的容抗传播的目的,可以有效提高配电变压器的防雷水平



图6设置静电屏后的电容传递过电压等效电路

5 “双曲折”联接组别中低压绕组曲折联接可有效防止“正变换” 过电压和“逆变换”过电压打坏变压器中性点的事故。

当10--35kV配电变压器高侧侵入雷电波,引起避雷器动作时,在接地电阻上流过大量的冲击电流,产生压降,这个压降作用在低压绕组的中性点上,使中性点电位升高,当低压线路比较长时,低压线路相当于波阻抗接地。因此,在中性点电位作用下,低压绕组流过较大的冲击电流,三相绕组中流过的冲击电流方向相同、大小相等,它们产生的磁通在高压绕组中按变压器匝数比感应出数值极高的脉冲电势。三相脉冲电势方向相同、大小相等。由于高压绕组接成星形,且中性点不接地,因此在高压绕组中,虽有脉冲电势,但无冲击电流。冲击电流只在低压组中流通,高压绕组中没有对应的冲击电流来平衡。因此,低压绕组中的冲击电流全部成为激磁电流,产生很大的零序磁通,使高压侧感应很高的电势。由于高压绕组出线端电位受避雷器残压固定,这个感应电势就沿着绕组分布,在中性点幅值最大。因此,中性点绝缘容易击穿。同时,层间和匝间的电位梯度也相应增大,可能在其他部位发生层间和匝间绝缘击穿。这种过电压首先是由高压进波引起的,再由低压电磁感应至高压绕组,通常称之为逆变换。当变压器采用“双曲折”联接组别时,由于低压绕组的“曲折”联接,在中性点电位作用下,低压绕组流过较大的冲击电流,三相绕组中流过的冲击电流方向相同、大小相等,它们产生的磁通相互抵消,不会通过电磁感应传递到高压绕组,因而不会产生“逆变换”过电压。


当雷电波由低压线路侵入时,配电变压器低压绕组就有冲击电流通过,这个冲击电流同样按匝数比在高压绕组上产生感应电动势,使高压侧中性点电位大大提高,它们层间和匝间的梯度电压也相应增加。这种由于低压进波在高压侧产生感应过电压的过程,称为正变换。试验表明,当低压进波为10kV,接地电阻为5Ω时,高压绕组上的层间梯度电压有的超过配电变压器的层间绝缘全波冲击强度一倍以上,这种情况,变压器层间绝缘肯定要击穿。同样,也是由于低压绕组的“曲折”联接,当雷电波由低压线路侵入时,配电变压器低压绕组就有冲击电流通过,这个冲击电流产生的磁通相互抵消,不会通过电磁感应传递到高压绕组,因而不会产生“正变换”过电压。

产品2008年研制成功后,2009年在湖南空管云朝山雷达站进行了运行,该雷达站,海拔1128m是雷害事故多发区,防雷变压器显示了非常优越的防雷效果,运行近两年来不但有效保护了低压侧的雷达设备,变压器自身的耐雷水平有了较大的提高。特别是在2010年的一次雷电活动中,雷电打炸了接在前面的10kv高压开关而变压器和低压侧的雷达微电子原件和设备都安全无事,显示了防雷变良好的防雷功能。
jafck
  • 积分:4333
  • |
  • 主题:136
  • |
  • 帖子:1755
积分:4333
版主
  • 2012-1-11 05:55:06
  • 倒数3
 
jafck
  • 积分:4333
  • |
  • 主题:136
  • |
  • 帖子:1755
积分:4333
版主
  • 2012-1-11 06:13:30
  • 倒数2
 
上传一个标准,不看这个可惜了。
下载: GBT 13499-2002 电力变压器应用导则.rar
内容一览:

4.10 瞬态饱和、涌流

当一台变压器突然合上系统额定电压时,也可能出现一种随机饱和现象,通常称之为涌流(见图16)。

在稳态下,施加于一个绕组相上的两个半零点之间的半波单相电压的电压一时间积分,此乃表示相应的磁通是由某一极性的满磁密值变到另一极性的满磁密值。

但是,在励磁一开始时就出现了干扰的瞬态情况。根据磁路中存在的剩磁极性和电压波形过某一点合闸,在施加电压极性变化之前,瞬态磁密可能达到铁心饱和限值,甚至可能超过此限值。瞬态励磁电流峰值可能达到比额定电流峰值还大,甚至接近于变压器的短路故障电流值。







图16涌流瞬态

从上述现象显然可以看出这是一个随机事件,它有时只在几次合闸中就充分地展现出。来自系统中的涌流,在不同相中具有不同的幅值。当角接绕组或带有有效接地中性点的星接绕组合闸时,这种现象与单个的心柱有联系,而在无中性点电流连接的星接绕组情况下,一开始就包含两柱绕组串联的组合。

当发生高涌流时,总是有偏移并仅出现一个极性的高波幅。因此,涌流含有直流分量并在ls内衰减。具有低损耗铁心材料的变压器,此衰减时间较长且大型变压器的衰减时间还要更长些。此直流分量和电流的高谐波含量对继电保护电路是很重要的。它可能使与合闸变压器并联的已励磁的变压器出现饱和效应。这种现象伴随着很大的砰砰声,它可持续若干秒,或者甚至几分钟,此后,变压器才恢复至正常的嗡嗡声。

用额定电流倍数表示的预期的涌流最大值,与变压器设计时所选定的工作磁通密度有关。目前所用的铁心材料,其工作磁密值比过去高。线圈的排列也很重要,例如,在一对同轴绕组中,究竟是对内绕组还是对外绕组进行励磁。由于外绕组具有较高的空心电感,因而,从系统中取得较低的涌流。

4.11 地磁感应电流和直流系统中的寄生电流

一个通过变压器中性点进行有效接地的高压交流系统,将为流入地壳的直流或准直流电流提供一个低电阻值的路径。

地磁感应电流主要出现在具有高电阻率砂砾土壤的温带地区。它们出现在变压器中性点处时,有约几十安培幅值的缓慢变化的脉动电流(约几分钟)。

寄生电流是来自于直流牵引系统、阴极保护系统等的地表回流电流。在变压器中性点处,可达到几个安培。

当变压器受到在中性点处的这种直流电流影响时,会使磁路出现直流偏磁。励磁电流变得严重的不对称。为平衡施加的直流电流,此励磁电流也含有较高的谐波含量。这些直流电流将产生如下几个后果:

——变压器声级明显增加。

——电流谐波可能引起继电器功能失效或误动作。

——这些谐波甚至还会引起明显的漏磁过热。

这种现象的严重程度是与直流电流对铁心的磁化能力有关,也与铁心设计有关。


5 中性点接地的三相三绕组变压器(独立绕组变压器和自耦变压器)中短路电流的计算

5.1 概述

三相交流系统中的短路电流计算,见GB/T 15544。

本章提供了不同类型系统故障时的流过不同变压器绕组和端子的电流计算公式。

变压器联结组为YNynd或YNautod(如果第三绕组为不能承受负载的稳定绕组为YNyn+d或YNauto+d)。

5.2系统和绕组的符号

三个绕组及与其相连接系统均用罗马数字表示:

I指高压绕组或系统;

II指中压绕组或系统;

III指第三绕组或稳定绕组。

绕组I和I为中性点接地Y接绕组。

每个绕组的三个线端用大写字母A、B和C表示。

Y接绕组中的相绕组用与线端相同的字母表示。角接第三绕组中的相绕组则用两个字母AB、BC和CA表示。

电压、电流或阻抗的各对称分量分别用标记+、一、0标在右上角处,例如:

ZS<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">1[/sub]<sup style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">+[/sup]系统I的正序阻抗;

U<sup style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">0[/sup]<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">II[/sub]系统I的零序电压。

三相相位移算子的复数为;



5.3 变压器参数

用百分数符号表示的基准容量:

S<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">t[/sub](主要绕组I和I的额定容量)。

绕组的基准电压:

U<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">I[/sub]、U<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">II[/sub]、U<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">III[/sub] (绕组的额定电压)。

绕组的基准电流:

I<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">I[/sub]、I<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">II[/sub]、I<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">III[/sub](绕组的额定电流)。

因此,绕组的基准阻抗:


括号内的标记表示该阻抗所归算的电压系统。

阻抗百分数值或标幺值的定义为:


式中:——指归算到电压I的绕组1和II之间的每相阻抗,

——指归算到电压I的绕组l和II之间的每相阻抗,

——指绕组I和II之间的标幺值(或百分数)阻抗。这种表达方式与额定容量,有关,而与电压侧无关。

所有电压、电流或阻抗的标幺值或百分数用同一字母的小写来表示。

将三绕组系统变换到星形等效网络,且各支路阻抗标幺值计算式如下所示;




各对称分量阻抗如下所述:

正序阻抗,按定义是与在对称三相电流负载下的常规变压器阻抗相同。

变压器的负序阻抗等于正序阻抗。

两个主要绕组之间的零序短路阻抗与常规变压器阻抗通常存在一定程度上的差异。此差异大致为常规阻抗的10%~20%之间,是大些还是小些,则与绕组的排列有关。但是,如果在角接绕组内部接有电抗器,则出现了附加的零序阻抗,因此,零序阻抗将会很大。
caspore
  • 积分:242
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:24
积分:242
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2012-1-16 09:54:36
  • 倒数1
 
不错
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号