上传一个标准,不看这个可惜了。
下载:
GBT 13499-2002 电力变压器应用导则.rar
内容一览:
4.10 瞬态饱和、涌流
当一台变压器突然合上系统额定电压时,也可能出现一种随机饱和现象,通常称之为涌流(见图16)。
在稳态下,施加于一个绕组相上的两个半零点之间的半波单相电压的电压一时间积分,此乃表示相应的磁通是由某一极性的满磁密值变到另一极性的满磁密值。
但是,在励磁一开始时就出现了干扰的瞬态情况。根据磁路中存在的剩磁极性和电压波形过某一点合闸,在施加电压极性变化之前,瞬态磁密可能达到铁心饱和限值,甚至可能超过此限值。瞬态励磁电流峰值可能达到比额定电流峰值还大,甚至接近于变压器的短路故障电流值。
图16涌流瞬态
从上述现象显然可以看出这是一个随机事件,它有时只在几次合闸中就充分地展现出。来自系统中的涌流,在不同相中具有不同的幅值。当角接绕组或带有有效接地中性点的星接绕组合闸时,这种现象与单个的心柱有联系,而在无中性点电流连接的星接绕组情况下,一开始就包含两柱绕组串联的组合。
当发生高涌流时,总是有偏移并仅出现一个极性的高波幅。因此,涌流含有直流分量并在ls内衰减。具有低损耗铁心材料的变压器,此衰减时间较长且大型变压器的衰减时间还要更长些。此直流分量和电流的高谐波含量对继电保护电路是很重要的。它可能使与合闸变压器并联的已励磁的变压器出现饱和效应。这种现象伴随着很大的砰砰声,它可持续若干秒,或者甚至几分钟,此后,变压器才恢复至正常的嗡嗡声。
用额定电流倍数表示的预期的涌流最大值,与变压器设计时所选定的工作磁通密度有关。目前所用的铁心材料,其工作磁密值比过去高。线圈的排列也很重要,例如,在一对同轴绕组中,究竟是对内绕组还是对外绕组进行励磁。由于外绕组具有较高的空心电感,因而,从系统中取得较低的涌流。
4.11 地磁感应电流和直流系统中的寄生电流
一个通过变压器中性点进行有效接地的高压交流系统,将为流入地壳的直流或准直流电流提供一个低电阻值的路径。
地磁感应电流主要出现在具有高电阻率砂砾土壤的温带地区。它们出现在变压器中性点处时,有约几十安培幅值的缓慢变化的脉动电流(约几分钟)。
寄生电流是来自于直流牵引系统、阴极保护系统等的地表回流电流。在变压器中性点处,可达到几个安培。
当变压器受到在中性点处的这种直流电流影响时,会使磁路出现直流偏磁。励磁电流变得严重的不对称。为平衡施加的直流电流,此励磁电流也含有较高的谐波含量。这些直流电流将产生如下几个后果:
——变压器声级明显增加。
——电流谐波可能引起继电器功能失效或误动作。
——这些谐波甚至还会引起明显的漏磁过热。
这种现象的严重程度是与直流电流对铁心的磁化能力有关,也与铁心设计有关。
5 中性点接地的三相三绕组变压器(独立绕组变压器和自耦变压器)中短路电流的计算
5.1 概述
三相交流系统中的短路电流计算,见GB/T 15544。
本章提供了不同类型系统故障时的流过不同变压器绕组和端子的电流计算公式。
变压器联结组为YNynd或YNautod(如果第三绕组为不能承受负载的稳定绕组为YNyn+d或YNauto+d)。
5.2系统和绕组的符号
三个绕组及与其相连接系统均用罗马数字表示:
I指高压绕组或系统;
II指中压绕组或系统;
III指第三绕组或稳定绕组。
绕组I和I为中性点接地Y接绕组。
每个绕组的三个线端用大写字母A、B和C表示。
Y接绕组中的相绕组用与线端相同的字母表示。角接第三绕组中的相绕组则用两个字母AB、BC和CA表示。
电压、电流或阻抗的各对称分量分别用标记+、一、0标在右上角处,例如:
ZS<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">1[/sub]<sup style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">+[/sup]系统I的正序阻抗;
U<sup style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">0[/sup]<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">II[/sub]系统I的零序电压。
三相相位移算子的复数为;
5.3 变压器参数
用百分数符号表示的基准容量:
S<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">t[/sub](主要绕组I和I的额定容量)。
绕组的基准电压:
U<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">I[/sub]、U<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">II[/sub]、U<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">III[/sub] (绕组的额定电压)。
绕组的基准电流:
I<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">I[/sub]、I<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">II[/sub]、I<sub style="padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;">III[/sub](绕组的额定电流)。
因此,绕组的基准阻抗:
;
括号内的标记表示该阻抗所归算的电压系统。
阻抗百分数值或标幺值的定义为:
式中:——指归算到电压I的绕组1和II之间的每相阻抗,;
——指归算到电压I的绕组l和II之间的每相阻抗,;
——指绕组I和II之间的标幺值(或百分数)阻抗。这种表达方式与额定容量,有关,而与电压侧无关。
所有电压、电流或阻抗的标幺值或百分数用同一字母的小写来表示。
将三绕组系统变换到星形等效网络,且各支路阻抗标幺值计算式如下所示;
各对称分量阻抗如下所述:
正序阻抗,按定义是与在对称三相电流负载下的常规变压器阻抗相同。
变压器的负序阻抗等于正序阻抗。
两个主要绕组之间的零序短路阻抗与常规变压器阻抗通常存在一定程度上的差异。此差异大致为常规阻抗的10%~20%之间,是大些还是小些,则与绕组的排列有关。但是,如果在角接绕组内部接有电抗器,则出现了附加的零序阻抗,因此,零序阻抗将会很大。