| | | | | 首先确定干扰的来源,由于频率比较高,可能干扰可以通过共模电感的寄生电容传出。可以将Y电容短路试试,如果将Y短路有改进的话,你就要改变压器了。 |
|
|
|
| | | | | | | | | 如果这样那也就是说要是给你做非隔离电源,都不敢做? |
|
|
| | | | | 我这个电源设计比较简单,买的电源模块,自己在外面加了些滤波电路和防雷电路。 滤波电路用的是二级滤波,前级为4mh, 后级为1mh的共模电感。 Y电容为100PF. |
|
|
| | | | | 我这个电源设计比较简单,买的电源模块,自己在外面加了些滤波电路和防雷电路。 滤波电路用的是二级滤波,前级为4mh, 后级为1mh的共模电感。 Y电容为100PF.因为测试不过,所以把1mh的共模电感改变成250uh,50uh,都没有用。 把Y电容加大成3300PF,也没有滤掉。 该电路低频部分非常好,就是到了接近30MHz时,干扰非常大。我的理解是大的共模电感滤低频,小的共模电感滤高频。所以换了小的共模电感效果不明显,我的理解有问题么? |
|
|
|
| | | | | 你可以在二次侧加个电感或将变压器加屏蔽,还有就是调整VCC限流电阻的大小来控制 |
|
|
| | | | | 最好是画出一个结构简图、或用手机拍个照片出来才便于分析,比如输入、输入线离板子的远近,电源模块与你自己加的滤波电路整块PCB下面有没有金属底板,Y电容是如何接入PE的?等等。开关电源这是一个强干扰源,估计模块已经固化不便从源头来改进,所以只能想办法来把它滤掉了。 |
|
|
|
| | | | | 两级滤波,UF、和环形配合滤除不同频段的干扰,高手们对吧? |
|
|