业界的大功率直流电源是三相三线还是四线

[复制链接]
查看: 804 |回复: 6
1
likepower
  • 积分:2424
  • |
  • 主题:239
  • |
  • 帖子:624
积分:2424
LV8
副总工程师
  • 2012-2-24 23:34:41
10问答币
哪些十几二十千W的大功率电源,采用的输入线一般是三相三线制的还是四线制的多一些?哪一种更加实用范围广泛
收藏收藏
nc965
  • 积分:93917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27422
积分:93917
版主
  • 2012-2-25 11:16:35
  • 倒数6
 
设备外壳接哪?塑料外壳?输出的地接哪?悬空?
likepower
  • 积分:2424
  • |
  • 主题:239
  • |
  • 帖子:624
积分:2424
LV8
副总工程师
  • 2012-2-25 22:06:38
  • 倒数4
 
设备外壳接地,用的是合金钢机壳,输出地是悬空的,这样有什么影响?请指点
nc965
  • 积分:93917
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27422
积分:93917
版主
  • 2012-2-26 09:07:54
  • 倒数3
 
设备外壳接地,就有一根地线,就不只是3相3线了,多了一线。输出地不应该完全悬空,至少应该有个Y电容(以及1个泄放电阻)与这个地相连。才能保持输出对地不会产生高压或者高频电压。确保安全。
likepower
  • 积分:2424
  • |
  • 主题:239
  • |
  • 帖子:624
积分:2424
LV8
副总工程师
  • 2012-2-27 09:56:55
  • 倒数2
 
副边输出地不能完全悬空?但是加一个电容+电阻到机壳的话,很有可能由于接法不当而引起差模干扰吧
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2012-2-25 14:46:32
  • 倒数5
 
可能三相三线的多一些吧,
powercheyne
  • 积分:1579
  • |
  • 主题:83
  • |
  • 帖子:463
积分:1579
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2012-2-27 21:34:43
  • 倒数1
 
大功率电源直接用三相电,三根火线输入.