未解决

变压器偶尔出现饱和怎么办

[复制链接]
查看: 1356 |回复: 15
1
rcgk
  • rcgk
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:133
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:12
积分:133
LV2
本网技师
  • 2012-3-8 16:41:24
10问答币
在对反激电源测试过程中发现,变压器会偶尔出现饱和,请问有什么好的解决办法,谢谢
收藏收藏
jimmy
  • 积分:5601
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:2237
积分:5601
版主
  • 2012-3-8 16:52:42
 
那说明你的变压器参数设计得不是很合理,建议重新改变压器
rcgk
  • rcgk
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:133
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:12
积分:133
LV2
本网技师
  • 2012-3-8 16:55:38
 
我想知道注意是什么不合理,这个饱和是一次性饱和还是累积性饱和,如何避免
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2012-3-8 17:24:42
 
你怎么知道变压器出现了饱和?
rcgk
  • rcgk
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:133
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:12
积分:133
LV2
本网技师
  • 2012-3-8 17:54:01
 
原边电流线性上升后直线上升,但至是偶尔出现
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2012-3-8 21:42:43
 
应该还是变压器设计的有问题,随着占空比增大可能还是有隐患.
ZJB318222
  • 积分:1170
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:291
积分:1170
LV6
高级工程师
  • 2012-3-9 08:33:48
  • 倒数10
 
那怎么判断一个变压器是否进入饱和了呢?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2012-3-9 08:53:00
  • 倒数9
 
可以象4楼那样从电流判断。
ZJB318222
  • 积分:1170
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:291
积分:1170
LV6
高级工程师
  • 2012-3-9 08:54:39
  • 倒数8
 
能够通过VDS的波形看出吗
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2012-3-9 08:55:52
  • 倒数7
 
没试验过,但应该有差别。不如电流来的实在。
Steven
  • Steven
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:595
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:175
积分:595
LV6
高级工程师
  • 2012-4-14 01:17:20
  • 倒数3
 
初级电流的非线性会造成MOS导通压降的非线性,所以看MOS导通时Vds的曲线也能看出来线性后面斜率突然变大,不过不如看电流来的明显。

看Jimmy的帖子,从晚上11点多看到现在,感触良多,学习的榜样哇,加油。
zzfyj0809
  • 积分:636
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:190
积分:636
LV6
高级工程师
  • 2012-3-10 16:12:08
  • 倒数6
 
从你的说法是不是每个开关周期波形不是很对称?建议先减低感量看看会不会避免出现饱和,否则重新设计变压器吧,可以加57107964一起探讨
hero_or_king
  • 积分:859
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:284
积分:859
LV6
高级工程师
  • 2012-3-10 22:51:32
  • 倒数5
 
磁芯热不热,搞个环检测下电流初级看看
laizhaoze
  • 积分:212
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:29
积分:212
LV3
助理工程师
  • 2012-3-11 12:32:38
  • 倒数4
 
建议在不影响带载能力的前提下多磨点气息,减小下电感量,使得B-H曲线扁平一下,不那么容易进入饱和。
davidwang
  • 积分:2510
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:287
积分:2510
LV8
副总工程师
  • 2012-4-14 09:13:20
  • 倒数2
 
看B值是否超出设计标准,可以降低感量避开.
Bodoni
  • 积分:12335
  • |
  • 主题:253
  • |
  • 帖子:5180
积分:12335
LV10
总工程师
最新回复
  • 2012-4-14 11:58:54
  • 倒数1
 
出饱和波形看看一下。。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号