| | | | | | | | | 灌封也是不错的办法,但功率太大时,内芯温升太高,不利散热。
这个是油浸的。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 请教一个问题: 浸油, 如何防止空气中的水份跑到油里去? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 难题啊! 对油箱密封一般行不通,开气孔则就有【空气中的水份跑到油里】的问题,除非..... |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 能不能在油时加点什么东西,把密封和呼吸器省掉... |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 蒋工的意思是否是加一个象鱼肚子里的鱼鳔,再在鱼鳔里加干燥剂? |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 呵呵...
您的能力也挺强的,今后有机会多互相学习。 |
|
|
|
| | | | | | | 大师,请教您两个问题:1,初级用薄铜泊替代多股铜线试过吗?,能否替代?
2,图中多股线是现成产品还是自己制作的? |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
这是副边高压绕组的第一层,包的是“黄金膜”做层间绝缘。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | 哈哈...难逃你的眼神啊,不过是0.12mm厚的,单层。 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 太可怕了,听说高压电场这东西连灰尘都可以被吸引,是不是有这种事情啊? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 如不小心直接触碰到了,那是真要人命的! 按规范操作,那是没事的。 DC高压电场的确会吸附尘埃的。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 6KW只用一组变压器呀,会不会太集中了 有风冷吗? |
|
|
| | | | | | | | | 第一个提出异议,看来楼上是真正的行家了!
这是其中的一个,6KW是这样的2个变压器副边串联的。 |
|
|
| | | | | | | 这种工艺,变压器浸油的时候有什么要求吗?抽真空浸油?变压器绕制工艺有什么要求? |
|
|
|