| | | | | | | 小磁芯可取大些, 大磁芯要取小些. 频率低可取大些, 频率高则要选小些 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 经验老道:PC44之类的铁氧体标称高温B s0.39T,实际那时候的磁场强度都很高了(磁通外溢出磁芯较多),B-H曲线非线性临界点确实是0.25T |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 不知道东磁的PC44咋样,我现在非隔离BUCK-BOOST用到了0.32T,如果磁芯不太好的话高温下来,估计得有点悬了 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 文版过虑了:CCM的Bmax取0.32T没问题,该不会ΔB还恁大? |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 文工,你有没有TDK磁心手册?有的话,请帮我上一个吧。网上下载NND的要2分积分,我再哪儿去找积分。 |
|
|
|
|
| | | | | ΔB还是Bmax?
因为反激变压器开气隙,Br几乎没有,Bmax可取接近Bs,注意Bs随温度↑→↓;
ΔB根据磁材和气隙大小形状来取,磁材损耗大且散热不良要取小,气隙厚度大且没磨平要取小,避免安全隐患。 |
|
|
| | | | | 楼主你好,反激变压器因为比较容易饱和,所以最大工作磁通密度不宜取得太大。比较保守的估计是0.16T,而比较规范的做法是取磁芯材质在100℃时饱和磁密的一半。比如:TDK手册上面,PC44材质在100℃时饱和磁密Bs为3900G,那么最大工作磁密Bm为其一半即1950G,约0.2T。自己手绕变压器的话,如果楼主手艺不错再加上散热良好,取0.25T也没问题。 |
|
|
|
|
| | | | | | | 切记不要死记什么材料用多少磁密. 以PC40, EE19为例, 只要频率不超过75khz, 取0.25T是可以接受的. 频率提高到150khz, 需降到0.18T |
|
|
| | | | | | | | | 就是您说的“小磁芯可取大些, 大磁芯要取小些. 频率低可取大些, 频率高则要选小些“,这话经典啊。。。记下了。。。 |
|
|
|
| | | | | | | 非常有道理,尊敬的楼上,我想请问下推挽变压器改如何选择工作磁感应强度呢?非常期待你的回答,Vin=380V,Vout=125kV,f=40kHz,P=4kW,这样的变压器改如何选择呢?
|
|
|
|
|
|
| | | | | 看工作模式,连续模式的话就取小些,因为有直流份量,断续模式的话可以取得大些 |
|
|
| | | | | 什么材质的,
有些材质Bmax 可以达到5000Guass。。 |
|
|
|
|
|
| | | | | 请问下给我大师,磁通密度取值不是根据所选择的磁芯参数确定的吗?为什么会是这样取值?
|
|
|
|
| | | | | 这个要综合考虑你的变压器损耗,Bm越大,铁芯损耗越大,原副边的匝数与Bm成反比,所有要综合评估变压器损耗,选择合适的Bm。
|
|
|