10问答币
电容容抗Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C) =1/(2*3.14*f*C),隔直电容。频率低,容值小,那么容抗就大,能够输出的功率就小。
如果隔直电容选小了是不是就有限制功率的作用了。如果不考虑纹波什么的,连保护电路都不需要了。

但是还是搞不懂这个电容大小具体是怎么选的,有谁有这方面的文档可以分享下吗?
收藏收藏
cumtzhangwang
  • 积分:6197
  • |
  • 主题:320
  • |
  • 帖子:2214
积分:6197
LV8
副总工程师
  • 2012-5-14 13:27:49
  • 倒数4
 
电容上电压允许下降量一般为输入电压的10%~可以根据电容上电压允许下降量计算电容值~
Bodoni
  • 积分:12335
  • |
  • 主题:253
  • |
  • 帖子:5180
积分:12335
LV10
总工程师
  • 2012-5-14 19:14:17
  • 倒数2
 
这资料不错。。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2012-5-14 14:31:05
  • 倒数3
 
1、根据电路,可以计算流过电容的电流,也就是变压器原边电流。
2、就是变压器原边电流对电容进行充放电,一个电流对一个电容进行充放电,知道充电时间就可以知道电容上电压的变化值。
3、按照楼上所说,只要保证这个电压的变化值小于输入电压的10%就可以了。
晶纲禅诗
  • 积分:15504
  • |
  • 主题:220
  • |
  • 帖子:6445
积分:15504
版主
最新回复
  • 2012-5-14 22:33:43
  • 倒数1
 
理论上可参考1楼,实用时还需考虑所选电容自身的一些分布参数。