| | | | | 开关电源的安规涉及很多东西,如板材的防火等级,元件的等级,温升等,安全距离、异常测试、EMC,输入输出间绝缘,输入和外壳间绝缘,抗震动试验等。我感觉最难解决的是EMC问题 |
|
|
| | | | | 我刚接触开关电源.谁能说说电磁兼容这块.
支持LZ这么多的问题... |
|
|
| | | | | EMC涉及内容很多,是电磁兼容的一部分(还包括EMI),看看这方面的书吧,论坛上很多的。 |
|
|
| | | | | 哈哈 对 是很多
我在这下的资料 得有1个G了 经典的不少 不过我还是喜欢专家视频 希望多多上传 不够看 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | 我就说点我所了解到的吧:
第一:从安规元件找出安规要求
1.保险丝:两个焊盘间的爬电距离大于3.0mm;
2.安规电容X,Y;
a.漏电流﹤0.35mA;
b.Y电容容量﹤4700pF;
c.容量>0.1uf的X电容要加泄放电阻; |
|
|
| | | | | 第二:安全距离
1.两线中一次侧跟二次侧安全距离为6mm,加1mm的破沟也要4.5mm;
2.三线中一次侧跟二次侧安全距离为6mm,加1mm的破沟也要4.5mm;
3.保险丝两铜箔间安全距离>2.5mm,加1mm的破沟也要1.5mm;
4.L-N,L-GND,N-GND之间的距离大于3.5mm;
5.初级滤波电容脚间距>4mm;
6.初次级间安全距离>6mm; |
|
|
|
| | | | | 第三:漏电保护
1.当AC 220V输入时,其冷热地之间的爬电距离大于6mm,两端口线间的间距必须大于3mm;
2.开关变压器初次级间的耐压要求是:AC 3000V,漏电流必须小于10mA,测试时间1min;
3.开关电源输入端对地(外壳)的耐压要求是:AC 1500V,漏电流必须小于10mA,测试时间1min;
4.开关电源输出端对地(外壳)的耐压要求是:DC 500V,漏电流必须小于10mA,测试时间1min; |
|
|
|
| | | | | 有很多书上都有详细的解释, 大家说的都不完善, 建议看书看资料 |
|
|
|
|