| | YTDFWANGWEI- 积分:109919
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109919 版主 | | | 1、你确定变压器变比是1:1
2、输出电压正好是输入电压的两倍?输出带没带负载?带多大负载?
如果是空载,有可能电压不准。 |
|
|
| | | | | | | 1.变压器变比是1:1
2.输出电压不是正好两倍,是接近于两倍。输出确实没有带载,只是接了个万用表。
这种情况是正常的吗?不带载时是不是会对输出电压以及变压器次级的电压波形有影响? |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109919
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109919 版主 | | | | | 如果不带负载,同时环路开环的话,开关过程中产生的尖峰电压会给输出电容充电,但没有放电回路,因此输出电压将会虚高,带一点死负载输出电压就降低下来了,不带负载对输出电压肯定有影响,对次级电压波形影响不大。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 如果是开环空载~那很有可能的~
提醒下~开环要带载~小心电容炸掉~ |
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109919
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109919 版主 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 实践出真知~
就全桥变换器~副边桥式整流~开环不加载~
我这样干的时候~输出滤波电容炸了~ |
|
|
| | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109919
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109919 版主 最新回复 | | | | | | | | | 问题在于
1、你的变压器变比是多少?
2、你的输入电压时多少?
3、你的输出滤波电容式多少?
如果你的变压器变比是1:2输入300V,你用450V输出电容肯定炸,可如果你变压器变比是1:1,输入300V,你用450V电容试试? |
|
|