  产 品 说 明

    芯驰 SDC28 系列航空军用大功率稳压直流电源采用国际先进的宽范围ZVZCS软开关逆变技术,以德国西门子IGBT和非晶磁芯为核心器件专为航空-军事装备研制而成,本系列电源提供了高度稳定的输出电压及电流,可适用于世界各国飞机、航空器使用;可适用于装甲武器等军事装备的启动电源;也可作为航空器材的输入电源的模拟实验。由于它采用了当前国际先进的软开关技术及成熟可靠的控制电路,在芯驰公司多年军品电源研发设计的技术积淀和不断创新中,SDC28所具有的高精确度、高稳定性和高可靠性的优良电子特性在航空军用领域的应用中一次次书写着辉煌。

性能特点



◇ 符合中国国家军用标准GJB572-88《飞机地面电源供电特性及一般要求》的要求

   符合中国国家军用标准GJB 181A-2003《飞机供电特性》的要求

    符合民用航空行业标准MH/T 6018-1999《地面静态电源》的要求

◇ 规格多

   输出电压28.5V、输出电流50~2000A 、输出功率60KW(单机)之内任选。

◇ 五新

   新型的电子元器件、新型的电磁材料、新的变换技术、新的控制理论、新的功能

◇ 五高

   频率高、效率高、功率密度高、功率因数高、可靠性高

◇ 高精度,低纹波   

该直流电源采用峰值电流控制,响应快,输出稳压精度高。同时输出配备多级滤波器,EMI/EMC满足EN61000-6-3,EN61000-6-1,输出纹波低。

◇ 效率高

具有宽范围的软开关技术使电源高效率,低噪声;整机效率可达到95%(@100%负载下)。

◇ 体积小,重量轻

由于采用软开关变换技术,使得内部散热器大大减小,整机体积比硬开关稳压电源更小可靠性更高,重量更轻,功率密度高,能满足许多军用装备的特殊需求。

◇ 可靠性高

具有输入缺相保护、短路保护、过载保护、过压保护、过流保护和独立的温度检测保护电路和针对军用电源高可靠性特殊设计。

◇ 远端测量

远端测量功能可用于补偿输出端子到负载之间的电压降。

◇ OVP过电压保护

OVP过电压保护功能为标准配置,任何介于3V到110%额定最大电压之值都可被预设置成OVP的保护值。

◇ 短路保护

在一定情况下允许长时间短路。

◇ 过载保护

电源内部设有过载保护电路,防止电源因过载而损坏。

◇ 过热保护

电源内部过热时自动停机无输出,低温时设备自动恢复输出。

◇ 输出显示

电压、电流采用高精度LED数字表显示。

◇ 智能化

可与计算机连接,组成计算机控制的智能电源(选配)。

  技术数据

  容量:SDC28800T 

  输入:

  ①输入电压范围 三相380V±15%    

  ②频率 47-63HZ 

  输出: 

  ①外特性:恒电压CV   

  ②额定输出电压:28.5V  

  ③输出电压范围:0~35V     

  ④额定输出电流(800A)  

  ⑤输出电流范围:0~105%额定输出电流 

  ⑥启动最大电流:1200A   

  ⑦源电压效应:<±0.1% 

  ⑧负载效应:<±0.2%(阻性负载)

  ⑨满载纹波有效值:<±0.5%  

  ⑩高频噪声:<±2%   

  ⑾负载响应时间:1ms    

  ⑿效率:>90%@100% load 

  

  显示:

  ①数字电压表(4 1/2)  

  规格:±0.5%rdg+2digit 

  ②数字电流表(4 1/2)  

  规格:±0.5%rdg+2digit 

  

  工作条件:

  a、储存温度:-40℃~+60℃ 

  b、工作温度:-20~46℃(普军型)-25~55℃(外贸型) 

  c、相对湿度:≤95%(无凝露) 

  d、防护等级:IP20 

  e、大气压力:80~106KPc(海拔2000m以下) 

  f、噪声:<65 dB at 1 meter 

  

  保护:

  ①输入缺相保护:三相输入的型号 

  ②过电压保护设定:3V到110%额定最大电压,过压时自动保护并告警 

  ③输出过流保护:若电流超过850A,电源工作5秒后自动关机,10秒钟后恢复正常输出。可以连续保护自启动转换。 

  ④短路保护:输出端可长时间短路,短路时有声光报警当短路解除后,电源自动恢复正常工作  

  ⑤过热保护>85℃动作,当过温解除后,可以自动恢复输出 

  可靠性:平均无故障工作时间(大于20000小时)

  

  绝缘要求:

  a、绝缘强度:输入对壳AC2000V/1分钟,漏电流小于10mA/输入对输出AC1500V/1分钟,漏电流小于10mA  

  b、绝缘电阻:输入对壳、输入对输出:DC1000V,大于100MΩ/输出对壳:DC500V,大于100MΩ。

  

  冷却装置:强制风扇冷却 

  引线压降补偿:具有自动引线压降补偿功能 

  机箱 

  ①三防要求所有部件均符合国标、国军标 

  ②冲击、振动要求 符合国标、国军标 

  ③尺寸(宽×高×内深)mm 400×950(带轮)×800 

  重量:100Kg 



  选配附件:

  1、飞机地面连接器(PJD-450HT)

  2、航空电缆(10m,15m,20m)



28V 航空军用直流电源

75.01 KB, 下载次数: 16

收藏收藏1
singhfong
  • 积分:301
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:100
积分:301
LV4
初级工程师
  • 2014-4-21 15:05:18
  • 倒数2
 
#广告已删除#
weiking6
  • 积分:384
  • |
  • 主题:59
  • |
  • 帖子:16
积分:384
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2015-3-6 16:33:44
  • 倒数1
 
西安伟京电子制造有限公司 专业制作DC-DC电源模块,联系电话:029-65660060
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号