世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

275VAC X2电容用于300Vac下?

[复制链接]
查看: 9859 |回复: 40
1
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2012-7-3 16:36:27
10问答币
275VAC 0.1uF X2电容长期用于300Vac下? 会有什么问题吗?
收藏收藏1
baizifei
  • 积分:4034
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:1029
积分:4034
版主
  • 2012-7-3 17:30:33
 
没有问题的,放心使用吧,275V AC 电容一般耐压最大都是到400V的。
xiaoliangyl
  • 积分:9465
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:3650
积分:9465
版主
  • 2012-7-3 17:34:58
 
用是没问题,但好像过不了安规
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2012-10-20 13:37:24
 
现在知道了, 安规不允许这样用!!!
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2012-10-23 07:59:09
 
坏是不会坏。只是不让那样用。
justbecause
  • 积分:546
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:162
积分:546
LV6
高级工程师
  • 2012-10-23 08:38:42
 
理论上讲是过量了,实际呢,是可以用的,但得多加小心!
蒋江黔
  • 积分:10354
  • |
  • 主题:105
  • |
  • 帖子:4151
积分:10354
版主
  • 2012-10-23 08:49:13
 
安规器件的选用, 还是老实些好. 但不知能否用两个275Vac的串起来用于380Vac回路呢?
钜微电源-小罗
  • 积分:3678
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:1198
积分:3678
LV8
副总工程师
  • 2012-10-23 09:04:26
 
还真可以 我们就这么用滴!
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2012-10-23 09:17:20
 
Ycap不就是经常串着用吗?
justbecause
  • 积分:546
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:162
积分:546
LV6
高级工程师
  • 2012-10-23 09:53:30
 
串起来用耐压当然够了,可是容量呢?
还有考虑成本问题,换个其他的电容代替是否会更好些呢?
冰城孤寒
  • 积分:108
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:4
积分:108
LV2
本网技师
  • 2012-10-25 15:26:24
  • 倒数8
 
低压的电容要比高压的便宜的多,电压比较高时用两个电压大容量的反而会便宜
tinghai899220
  • 积分:2216
  • |
  • 主题:130
  • |
  • 帖子:584
积分:2216
LV8
副总工程师
  • 2012-10-23 08:57:35
 
学习...
daxia4540827
  • 积分:12370
  • |
  • 主题:190
  • |
  • 帖子:5707
积分:12370
LV10
总工程师
  • 2012-10-23 09:42:42
 
这种安规电容上的实际耐压值好像比它标称的高很多,用在300V下没有问题的!
Bodoni
  • 积分:12335
  • |
  • 主题:253
  • |
  • 帖子:5180
积分:12335
LV10
总工程师
  • 2012-10-23 15:40:17
 
你这个产品的雷击等级多少?
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2012-10-23 16:15:19
 
1KV L-N.
joezzhang
  • 积分:6686
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:1800
积分:6686
LV8
副总工程师
  • 2012-10-23 16:10:44
 
有300Vac的X2电容,如果采购不能买那就用两个串联。

其实电性能上没什么问题,制造厂家都会给自己留余量的,不过安规不认可。
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2012-10-23 16:19:29
 
yes,现在换305VAC X2CAP.
daxia4540827
  • 积分:12370
  • |
  • 主题:190
  • |
  • 帖子:5707
积分:12370
LV10
总工程师
  • 2012-10-23 16:35:28
 
305VAC X2CAP比275V的贵多少?
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2012-10-23 16:38:25
 
目前来看几乎无差别!
daxia4540827
  • 积分:12370
  • |
  • 主题:190
  • |
  • 帖子:5707
积分:12370
LV10
总工程师
  • 2012-10-23 16:40:53
 
这样的话可以考虑更换电容了,之前一直用的275V的。
钜微电源-小罗
  • 积分:3678
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:1198
积分:3678
LV8
副总工程师
  • 2012-10-23 17:18:17
 
305VAC X2CAP不叫X2吧? 好像是叫X1  价格应该是要贵 之前LED电源上有用过
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2012-10-23 19:37:16
 
X1 一般是330Vac以上.
另外,至于价格,这是没什么意义的,不同的公司,不同的渠道,不同的量,不同的人,价格都不同,所以一般不谈价格.
http://www.faratronic.com/cn/products.asp?id=15#Menu=ChildMenu22
ht_lb@126.com
  • 积分:17104
  • |
  • 主题:131
  • |
  • 帖子:7948
积分:17104
LV10
总工程师
  • 2012-10-23 23:10:24
 
法拉和EPCOS的电容谁的性价比更高一些呢?
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2012-10-24 08:49:44
 
FARA便宜点,性能TDK是好些.
钜微电源-小罗
  • 积分:3678
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:1198
积分:3678
LV8
副总工程师
  • 2012-10-24 08:52:35
 
明白了 谢谢
oldfang
  • 积分:6947
  • |
  • 主题:241
  • |
  • 帖子:2119
积分:6947
LV8
副总工程师
  • 2012-10-25 09:01:19
 
为什么楼猪的X1是305 或330VAC的呢,我手头上的X1 300VAC的。
到底X1的标准是多少?

还有一个奇怪的问题是,就是算是X2,上面一排写275VAC,左下角都标250VAC,
难道不同标准的X2有不同的耐压?那是以哪个额定电压为准呢?比较疑惑。
图片如下。:

钜微电源-小罗
  • 积分:3678
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:1198
积分:3678
LV8
副总工程师
  • 2012-10-25 09:17:59
 
确实比较困惑 我之前用的也是300V的X1电容  后来看文工发的资料上面 305V的X2电容   感觉这个东西比较的乱
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2012-10-25 11:57:31
 
我估计是供应商不同而LOGO标号这些不同。
xz2046
  • xz2046
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:325
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:131
积分:325
LV4
初级工程师
  • 2012-10-25 12:01:24
 
是的,我这里X2还有280V~的
钜微电源-小罗
  • 积分:3678
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:1198
积分:3678
LV8
副总工程师
  • 2012-10-25 13:06:09
  • 倒数10
 
那就没有一个标准的吗 就是说多高电压范围为X1 多高电压为X2
oldfang
  • 积分:6947
  • |
  • 主题:241
  • |
  • 帖子:2119
积分:6947
LV8
副总工程师
  • 2012-10-25 15:02:21
  • 倒数9
 
奇怪我查看IEC60384上面讲峰值电压时X电容Y电容都有,讲额定电压却没有提到X电容。
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2012-10-25 21:57:24
  • 倒数7
 
UL1414对250VAC认证,所以要标250VAC.
UL60384-14取代UL1414.

网上找的:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
由于原标准UL1414对认证产品规定了温度为T85,电压为250V,容值为1.0微法,为了扩大产品的适用性,UL于2009年5月颁布了UL60384-14标准。该标准是在参考EN60384-14标准上的协调版本。按照该标准,认证产品的温度可以由原T85升至更高,如125;电压可由250升至更高,如500V,容值也不再有限制。同时产品名称更改为电子设备抑制电磁干扰用固定电容器。


测试方法也向EN60384-14大靠拢,阻燃,助燃,脉冲,耐压,耐久等测试方法均与EN60384-14相同。 但是与EN60384-14不同,对于体积大于1750mm3的产品,UL规定阻燃等级至少要为B,不能再为C级。对此,X2类电容可能会有影响。按照目前国内客户的认证情况,Y类则几乎没有厂家受此影响。
ht_lb@126.com
  • 积分:17104
  • |
  • 主题:131
  • |
  • 帖子:7948
积分:17104
LV10
总工程师
  • 2012-10-25 22:17:09
  • 倒数6
 
学习了
oldfang
  • 积分:6947
  • |
  • 主题:241
  • |
  • 帖子:2119
积分:6947
LV8
副总工程师
  • 2012-10-25 22:47:27
  • 倒数5
 
郁闷我找不到2009版的60384,看不到你说的规定变化。

是不是可以理解X1可以几个额定电压。
eric.wentx
  • 积分:46976
  • |
  • 主题:485
  • |
  • 帖子:17006
积分:46976
版主
  • 2012-10-26 08:53:27
  • 倒数4
 
如果你仔细看这个250VAC,你会发现他都 跟了个UL标志: 这就是UL1414要求的, 275V等是其额定电压.
现在新的UL60384-14出来了,所以不需要弄这个了.故以后这个地方就没有250VAC UL了,


UL60984-14就基本上等同于IEC60984-14了,如下所示VISHY的一个例子,你看不到UL+250VAC的标记了,取而代之是其额定电压了.
Vishy也说了这句话: UL往IEC靠.


至于X2电压等级,一般有275VAC/305/AC/310VAC, X1则往上可到500VAC.
Vishay-UL-New-Specification-PCN-FC-005-2012 UL1414 XCAP UL60984.pdf
到此应该明白了吧...
钜微电源-小罗
  • 积分:3678
  • |
  • 主题:42
  • |
  • 帖子:1198
积分:3678
LV8
副总工程师
  • 2012-10-26 08:59:04
  • 倒数3
 
文工真耐心 又学到一招
oldfang
  • 积分:6947
  • |
  • 主题:241
  • |
  • 帖子:2119
积分:6947
LV8
副总工程师
  • 2012-10-26 09:33:04
  • 倒数2
 
谢谢 文工详细的回答。
我只是对上面标的额定电压比较感兴趣,
我的都是旧的安规电容(也就是你说的UL标记处的额定电压取消标记了)。
旧的一般X1标300V,X2标275V。
看你这个新的电容好像每个等级有几个额定电压,
比如楼主位问275VAC X2电容是否可以用于300VAC场合,你这个图片X2直接就是310V了。
都不用使用旧的X1才能到300VAC.
oldfang
  • 积分:6947
  • |
  • 主题:241
  • |
  • 帖子:2119
积分:6947
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2012-10-26 09:51:31
  • 倒数1
 
找到了,我还以为X2级别就一个耐压呢,
原来的安规电容耐压有那么多挡。

my.mai
  • 积分:127
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:9
积分:127
LV2
本网技师
  • 2012-10-24 14:18:12
 
这样是违规使用的,现在的X2标称275.AC,实际上使用电压长期有250V.AC的话,寿命会很短的,成本惹的祸啊。
建议还是直接用X1吧,这样无论是安全还是认证都能通过。
davidzhu929
  • 积分:255
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:22
积分:255
LV3
助理工程师
  • 2012-10-24 21:43:47
 
xz2046
  • xz2046
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:325
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:131
积分:325
LV4
初级工程师
  • 2012-10-25 11:08:44
 
闭着眼睛用就没事,如果过安规就过不了!
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号