世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

DC/DC 电源大负载不稳定问题

[复制链接]
查看: 1950 |回复: 3
1
boos-yee
  • 积分:415
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:90
积分:415
LV6
高级工程师
  • 2009-9-8 12:49:55
20问答币
TI TPS40系列
系统12V供电,在板子上通过TPS40190将12V转3.3V @ 10A,再通过TPS40009(两片)将产生的3.3V转1.8V @ 6A 和 1.0V @ 8A。
系统为一个Virtex5芯片供电,10层PCB,电源层和地层设计良好。
1、上电不下载bit文件时,所有电压轨正常;
2、下载bit了文件对外部电路进行低速操作时,长时间电压轨也正常;
3、当下载bit文件中包含DDR2接口逻辑时,表现为不稳定,工作1分钟到数分钟后FPGA不再正常工作,JTAG链无法访问,观察12V稳压电源发现供电电流在不工作时突然下降了0.2安培(即突然下降约2.4W功耗),估计此时这几个电源轨电压应该不正常,不过还没有及时测量电压,怕对FPGA有影响就马上断电了。一个很有意思的现象是断电后发现三个DC/DC电源都比较热(估计40多度),PCB板电源层的区域也比较热。
这三个DC/DC芯片之前在另外一个PCB板上应用过,能够达到预期供电需要,大负载时DC/DC电源电路和PCB板都没有明显的温度升高现象;此次使用仅仅更改了很少的被动元件(通过TPS40K软件计算的),不过现在看来该电路存在问题,可能性如下:
1、芯片/被动元件顺坏,或者焊接不良
2、我更换了部分电容/电感值以利于BOM购买,有可能导致PM不够?
现在应该如何对这该PCB板的供电电路进行调试?
收藏收藏
boos-yee
  • 积分:415
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:90
积分:415
LV6
高级工程师
  • 2009-9-8 14:24:43
  • 倒数3
 
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2009-9-9 00:19:35
  • 倒数2
 
第二点的可能性很大,呵呵。。。。
vcarvcar
  • 积分:102
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:102
LV2
本网技师
最新回复
  • 2009-9-9 10:12:38
  • 倒数1
 
调试发现是1.8V的DC/DC电路有问题,当1.8V的负载增加时电压下降,进一步增加负载1.8V输出可以降低到0.5V左右,并且该电源轨的电路开始发热,估计此时电流变大了。

后来发现另外一个块备用板不存在这样的问题(相同的PCB,同一批次焊接),说明该问题不是设计问题,原PCB的问题可能是焊接或者元器件的问题。

但是TPS40009的外围电路不是很复杂,如果是这种情况,我认为TPS40009本身没有损坏,那么最有可能是大电感的问题,反馈回路的电阻电容的问题,还是滤波电容的问题?

如果没有太好的方法,我只能把周边所有器件都焊下来换新的上去,但我感觉不是很必要。

大家请出出主意。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号