Boost PFC 关断尖峰对后级LLC驱动的影响及解决办法

[复制链接]
查看: 1382 |回复: 10
1
陈加勇
  • 积分:1760
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:180
积分:1760
LV6
高级工程师
  • 2021-10-28 09:31:50
10问答币
       各位技术前辈您们好,最近小弟做了一个Boost PFC + LLC的电路,遇到了一点点问题。
       他的现象是Boost PFC关断尖峰对后级LLC驱动的影响。
       具体的测试波形及详细描述,我放在附件里面了。

       疑问是:在输入输出不变的情况下,为什么Boost对后级LLC的干扰有时大,有时小?呈间歇性。
先谢谢各位前辈啦。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
        补充一个实验现象:
            在其他条件不变的情况下,将后级LLC开关管换成结电容大一倍的开关管,该现象同样得到解决。
        个人认为:
             改变LLC的开关管,也改变了du/dt。整个板上的共模噪声也得到改善。坏处是效率降了一个点。

Boost PFC 关断尖峰对后级LLC驱动的影响及解决办法.doc

169.26 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 财富 -2

收藏收藏4
能源消耗
  • 积分:14118
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:3311
积分:14118
LV10
总工程师
  • 2021-10-28 11:21:41
  • 倒数10
 
所以,必要常规做法不可以省略, 这个干扰源是怎么干扰的?这也难理解。

感谢楼主分享
陈加勇
  • 积分:1760
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:180
积分:1760
LV6
高级工程师
  • 2021-10-31 18:27:47
  • 倒数5
 
      前辈您好,感觉这个现象是由于布板的原因吧。
      加了RC缓冲电路,只是改善开关管的du/dt,改善共模噪声吧。
jiekou514
  • 积分:2925
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:243
积分:2925
LV8
副总工程师
  • 2021-10-28 11:44:15
  • 倒数9
 
谢谢分享!文档也很详细,点赞!!!有个疑问,就是文档中提到了,关断速度大于开通速度,那调整MOS的驱动,开通速度大于关断速度,能否优化这个干扰?能否再分享下PFC部分MOS VDS波形及二极管两端电压波形?
陈加勇
  • 积分:1760
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:180
积分:1760
LV6
高级工程师
  • 2021-10-31 18:30:24
  • 倒数4
 
        这个现象是由于开关管产生的du/dt。在不良的布板结构上产生的干扰。        解决办法有:

               1、更换开关速度更慢的开关管
               2、增加缓冲电路
               3、改善布局,降低板上的共模噪声
阿甘
  • 阿甘
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3062
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:374
积分:3062
LV8
副总工程师
  • 2021-10-29 01:53:24
  • 倒数8
 
主要和排版走线相关Boost是硬关断,di/dt大,尤其在接近正弦波波峰的时候

jiekou514
  • 积分:2925
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:243
积分:2925
LV8
副总工程师
  • 2021-10-29 10:53:50
  • 倒数7
 
明白了。可是楼上提到的改善措施是在MOS和二极管加吸收来抑制干扰,如果走线不太理想,还是会有驱动被干扰到的风险呀。
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2021-10-29 17:21:04
  • 倒数6
 
PFC加了RC吸收后,问题完全解决了?还是偶尔出现?
PFC和LLC的频率都是100KHZ吗?而相位随机吗?如果都是精确的100KHZ,因为相位关系,可能出现干扰是间歇性的。
这个干扰是对LLC上桥驱动产生吗?对下桥驱动无影响?检查上桥VCC正常吗?


陈加勇
  • 积分:1760
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:180
积分:1760
LV6
高级工程师
  • 2021-10-31 18:41:07
  • 倒数3
 
        前辈您好!

         1、增加了RC吸收电路,问题现象减小了很多。出现的频率降低了很多。
         2、PFC是100kHz的开关频率,后级LLC也是100kHz的开关频率,但是我用的是两个数字控制器,是不同的晶振,所以,两个驱动信号会有不断的相移。
              因此,说不定频率也不是完全一致。
              这个干扰现象的确是间歇性的(当时就很纳闷为什么是间歇性的,您能解释下原因吗?谢谢您啦
         3、这个干扰只对LLC上桥的驱动产生影响,LLC上管的驱动是自举驱动,(我估计换成隔离驱动也一样吧)
              这个干扰对下桥驱动没有影响。
              检查了LLC驱动是一个供电电源,自举驱动,上桥的VCC更换,现象仍然存在。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         补充一个实验现象:
              在其他条件不变的情况下,将LLC的开关管换成结电容大一倍的开关管,该现象消失。
              个人认为:
                    更换开关管后,du/dt减小。整个板上的共模噪声得到改善。
陈加勇
  • 积分:1760
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:180
积分:1760
LV6
高级工程师
  • 2021-11-25 19:48:16
  • 倒数2
 
          感谢各位前辈的对这个问题的关注。
          经过查阅资料和实验验证,是隔离驱动芯片的CMTI不够造成的。
                    这是分析的全过程:https://www.cnblogs.com/cjyc/p/15604752.html

1.jpg (20.43 KB, 下载次数: 63)

CMTI原理

CMTI原理

2.png (71.24 KB, 下载次数: 57)

您看这像不像上管驱动波形

您看这像不像上管驱动波形

驱动波形受到影响.bmp (1.15 MB, 下载次数: 54)

驱动波形受到影响.bmp
ygtjcng1
  • 积分:2417
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:154
积分:2417
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-11-28 00:47:55
  • 倒数1
 
感谢分享
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号