| | | | | 1、LLC不能输出那么宽范围电压。2、LLC至少要2倍输出电压耐压的整管,即2400V以上大电流整流管也是个问题。
直接设计一个1300V直流电压,正弦逆变器可以很方便调节输出电压。
|
|
|
| | | | | | | 看来是碰到过来人了。
如果想做直流宽电压输出选哪种拓扑?
做一个固定1200V的直流电压源,然后用逆变调压。这也是备选方案之一,只是还没有去仔细考虑呢。
那请问这个前级直流电源需用哪种方案?用LLC还是推挽?还是说有更优的选择?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 然后呢?还望老师能不能把话说完?
这个电源是需要隔离的,boost升压完了然后在去隔离降压,最后再正弦逆变吗?
|
|
|
| | xkw1cn- 积分:131441
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55633
积分:131441 版主 | | | |
|
|
| | | | | | | 你的意思是说LLC是一级,BUCK是第二级,然后再逆变输出,是这个意思吗?逆变直接调压不能实现吗?
|
|
|
|
|
| | | | | | | 我也想三相呢,但单相是硬性要求。
李版有啥好思路?实现输出50HZ的恒流源,并且最大电压可到AC800
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 当下的问题点不是恒流算法的问题,现在连拓扑结构都没有考虑清楚呢。主要是没有这方面的经验,不知道哪种方案能实现大范围调压恒流。这个礼拜就让出方案呢,急呀 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 只要恒流了,电压自动就是大范围,从短路0V到800V,你都可以只恒流50A。要调整,你也只能调整电流。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 意思是说,LLC可以实现0-1200V可调吗?!感觉很困难呀!
还是说用逆变实现0-800V可调呢?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 楼主的上一贴“大功率PFC问题15-20KW”
不知道跟这个有没有关系?
或者直接把你最终要求说清楚,也省得绕来绕去的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 和那个帖子说的是一个项目。只不过前几天那会儿还没有认真考虑就急着出来发帖子了,不好意思了可能是我再别的论坛写过具体要求,现在这个忘记写了!就是输入220V,输出50HZ,最高电压AC800,最大电流50A,最大功率10KW,恒流控制
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AC恒流输出也是个难题,AC输出是什么负载?为什么需要恒流输出?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个电源是我公司的一个项目需要,负载是土壤,基本上就是为了测试土壤的电阻。
那您这边有啥好的建议?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 如果是这样,那么输入不应是AC220V,因为仪器需要户外使用。
做为仪器使用,能输出稳定可调交流电压是重点,通过测试输入电流算出阻抗,同时不需要那么大的电流,除非加热土壤用。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 首先是输入肯定是AC220,客户指定的。然后是大功率也是客户要求的。现在我纠结的就是那种方案能在大范围实现稳定的交流电流输出。
目前我手头有两种方案
①:LLC升压(推挽升压)+buck+逆变,为什么还要加buck?我认为如果直接对逆变单元大范围调节电压,那么在小电压是波形畸变应该会比较严重。
②:buck+逆变+工频变。
当然想法还没有成熟,希望能得到广大坛友指点。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 电路架构,器件选型,软件设计。。。。。从功率升压到逆变,都有很大的难度。
也许把这个案子外包可能是个好的选择。
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 也就是LLC升压,buck降压,然后再逆变,是这个意思吗
|
|
|
|
|
| | | | | 马上到了出方案的时间了。目前有几个思路
①BUCK稳压调压+SPWM逆变+工频变隔离
②LLC升压+BUCK稳压调压+SPWM逆变
③移相全桥升降压+SPWM逆变
目前来说第一个实现起来最为简单,起码器件上没有高压的,易于选型。拓扑相对简单。
第二个环节最多,实现前来也是相当费时间
第三个相对第二个省去一个环节(实际能不能省还不知道),难点在于全桥大范围调压,不知道能不能实现同时保证软开关。
|
|
|
|
|