| | | | | 电路也不全,
看了半天,
你是说加了稳压管就可以解决这个问题,? 回答是,不起作用。 PWM 应该是稳定的。
短路有电流采样,反馈到控制端,由控制器关闭PWM。
至于短路烧管, 就要围绕反馈控制的反应速度,有效控制机制。 还有MOS能承受的最大短路时的瞬间电流。 电路中采样电阻很小,就说明短路电流很大。
再说,是调光,应该是灯类负载,日常使用出现短路是不大可能, 你人为故意短路来实验是不明智的,这种没有负载型的硬性短路是不允许的。
其实该电路C1 C2端口采样, 只是起恒流控制灯光电流亮度作用。不是短路保护。除非短路时有一定的负载表现。
|
|
|
| | | | | | | 这是完整的主功率回路。
控制电路就是检测过流与控制信号输出。
|
|
|
| | | | | | | C1,C2是过流采样点,因为是交流电,需要两个比较器对正负半周做采样。
前几年出一批1千多个,一个工程安装下来废掉了近百个,事实上很多不合适调光的灯具输入有大电容存在,这种灯具接到调光线路时也容易把调光器搞坏。虽然可以把这些问题归为客户自己操作问题,但市也有提出具短路保护功能。
所以这个功能还是有必要的,虽然市场上大多调光器不具有短路保护功能。
|
|
|
| | | | | | | | | D灯具负载,还是交流性质,还是直流性质, 交流需要用双向可控股, 用电流互感器采样电流,这个电路适合直流性质, 所以说电路不全。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 你好,你这图是正确的吗?2个MOS同时通,L和N不是通过几个0.05电阻短路了?
|
|
|
|
| | | | | 要防短路,D1还要降,5V1试试
要防冲击,R1还要加,22K试试
|
|
|