UPS是参照别人的样机,别人的样机是三路的,我们把三路去掉一路故形成单相380输出
电池组(4节12V串)通过开关电源IC形成推挽母线的MOS管和逆变H桥的IGBT的15V驱动电压
因为是三相改成单相故逆变的H桥每个输出都有LC滤波和电流互感器芯片,H桥的每路输出对母线的中点电压相位差120,故两个输出之间电压是单独对中点电压的1.732倍,空载的时候母线电压750,逆变输出为375这个是正确的,但带载的时候问题如下:
1.纯电阻负载80时自己仿照的样机把电池组电压由52拉低到42或者40更低,逆变值340,而别人家样机却是52拉低到47.8,逆变值360
2.怀疑是母线推挽升压变压器抄错了,但把别家样机和自己样机的推挽变压器更换,样机照样 故排除变压器问题
3.推挽升压变压器的PWM驱动别人家的样机是间歇性发波,好像是8ms连续,2ms停发,但有的时候不是这种,但大部分情况是这样发波,我自己的样机的占空比都快达到50%,逆变输出值低,电池组拉的也低
想咨询下,为什么我自己做的母线带载能力差且把电池拉的更低,对方却有的时候不发波反而比我的母线电压高且逆变输出也高,这种间歇性发波的依据是什么?
此外H桥的每路输出都有电流互感器,难道是电流控制?
谢谢!
|
|