 |  | | | | 并网逆变器在并网运行时控制的是并网电流,不是逆变器输出电压。
|
|
|
|  |  | | | | | 如果不用管电网的电压,有如果问题:1.逆变器输出的电压,一步步升高,比如逆变器输出100V,现在电网有220V,会不会倒灌电流?会不会造成元件损坏?
2.逆变器输出的电压,比如逆变器输出100V,现在电网有220V,此时逆变的电流为零吗?
3.如果锁相成功了,但逆变器输出的电压,与电网电压如果相差很大,会有什么影响?
|
|
|
| |  |  | | | | | | 首先你需要明确的是逆变器在并网模式时,可以等效为电流源,所以逆变器的电压是不需要考虑的,只需要考虑逆变器的输出电流即可。
当电网电压不断升高时肯定对逆变器的器件电压应力要求会更高,耐压不够可能会炸管。 当并网电流与电网电压存在相位差时,逆变器将对电网输出无功功率,此时可以一定程度上实现对电网进行无功支撑。
|
|
|
| | |  |  | | | | | | | 直接说吧,电网是220V,输出MOS是500V耐压,够吗?
我现在有一个问题是:假设电网是220V,然后逆变输出,先0V,50V,100V,200V,230V大概这样的电压一步步升起来,
逆变输出是100V,而电网是220V,此时电网电压会不会倒灌?这样的电压允许存在,且不对对元件造成损坏,对吗?
|
|
|
| | | |  |  | | | | | | | | 兄弟解决了么,我跟你一样的问题,我觉得逆变电压是从0开始往上升的,在逆变电压比电网电压小的时候,电网电压会不会倒灌。
看样子你也是在逆变前就将并网继电器合上了,这样才会有上述问题。对吧?
|
|
|
|
 |  | | | | 并网电流跟进控制,但你变压器的幅值电压要能输出那么高的电压才行
|
|
|