世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

这个端子线是起到什么作用的?

[复制链接]
查看: 373 |回复: 4
1
wszdxp2004
  • 积分:10259
  • |
  • 主题:85
  • |
  • 帖子:1253
积分:10259
LV10
总工程师
  • 2024-1-3 11:06:41
60问答币

零线接一个压敏电阻,再经过一个端子线,接到PE,
这个端子线是起到什么作用的?
请帮指明,谢谢!


微信截图_20240103110606.png (166.32 KB, 下载次数: 10)

微信截图_20240103110606.png

微信截图_20240103105857.png (142.73 KB, 下载次数: 14)

微信截图_20240103105857.png

最佳答案

查看完整内容

对的,打高压时要拆掉,打完后装上

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

收藏收藏1
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2024-1-3 11:09:25
  • 倒数4
 
打高压拆掉?
wszdxp2004
  • 积分:10259
  • |
  • 主题:85
  • |
  • 帖子:1253
积分:10259
LV10
总工程师
  • 2024-1-3 11:11:01
  • 倒数3
 
不知道呢!
抄别人的,也不知道是干啥用的!?

qinzutaim
  • 积分:5598
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:519
积分:5598
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2024-2-21 08:13:10
  • 倒数1
 
对的,打高压时要拆掉,打完后装上
nc965
  • 积分:93901
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93901
版主
  • 2024-1-3 11:15:12
  • 倒数2
 
放电管位置,不用的话压敏成了Y电容,漏电流超标风险,机壳点亮试电笔或者触发漏电空开