三相并网,冲击电流大,有什么解决方法推荐吗?
算法,或硬件上,有推荐的吗?

最佳答案

查看完整内容

提前关闭Ton,所有电流控制芯片都有这个功能,比如3842是第3PIN: 译文:一个与电感电流成比例的电压连接到这个输入端。PWM利用这个信息终止输出开关的导通。

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

收藏收藏1
nc965
  • 积分:93901
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93901
版主
  • 2023-9-8 17:10:58
  • 倒数7
 
逐周期峰值电流保护
nbiot2022
  • 积分:2959
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2959
LV8
副总工程师
  • 2023-9-8 17:45:56
  • 倒数6
 
峰值电流保护,这个理解,就是检测电流的最大值, 逐周期,是一个周期一个周期的检测吗?连续检测几个周期?如果第1个周期过保护了,第2,3,4..后面的周期没过保护,要不要触发保护动作(关闭输出)?
nc965
  • 积分:93901
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93901
版主
  • 2023-9-8 20:53:23
  • 倒数5
 
提前关闭Ton,所有电流控制芯片都有这个功能,比如3842是第3PIN:

译文:一个与电感电流成比例的电压连接到这个输入端。PWM利用这个信息终止输出开关的导通。
闪烁
  • 积分:51992
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51992
版主
  • 2023-9-12 08:56:18
  • 倒数4
 
是在并网合闸瞬间电流冲击过大吗?
nbiot2022
  • 积分:2959
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2959
LV8
副总工程师
  • 2023-9-12 10:31:58
  • 倒数3
 
是的,后面经过其它工程师的努力,彻底解决了,不用继电器和接触器,做好并网瞬间的算法,同样可以做到并网很平稳。
闪烁
  • 积分:51992
  • |
  • 主题:49
  • |
  • 帖子:1240
积分:51992
版主
  • 2023-9-13 08:32:02
  • 倒数2
 
这个好解决,只要有继电器前端的逆变电压采样,在继电器合闸前,先控制逆变电压跟踪市电电压,再去合闸就问题不大;
nbiot2022
  • 积分:2959
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2959
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2023-9-13 16:20:53
  • 倒数1
 
感谢大佬提出方法。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号