 |  | nc965- 积分:103632
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29751
积分:103632 版主 | | | 电路有错,光耦耐压不匹配,R5以左用二极管在N线上再产生一个可控硅驱动电压吧
|
|
|
|  |  | | | | | nc956版主,非常感谢您的回复,对可控硅不太懂,所以再次请教一下您,我这个电路整个项目的电源部分,后面连接的有单片机的控制部分, U5 EL817这个部分是过零检测 ,U6 CT3021这一部分是单片机控制的光耦打开一个交流的风机。您所说的光耦耐压不匹配是指什么意思。(R49两端的有效值电压才3V左右),我要怎么测试才能验证您说的问题!(什么情况下损坏R49)
谢谢! |
|
|
| |  |  | nc965- 积分:103632
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29751
积分:103632 版主 | | | | | 光耦耐压250V偏低,驱动使用C8可能导致电阻电流、功耗太大 |
|
|
| | |  |  | | | | | | | 版主,感谢回复!,这个线路是客户提供的,我也在网站上面找到了相关的应用,规格书7页最后一个应用。 (我怀疑是不是我R49下面走了一条线 U6 CT3021 4.6脚的峰值电压有650V左右 ,距离不够导致的损坏。我们自己跑寿命测试,没有问题,终端客户跑寿命坏了几个。由于知识面还比较窄,现在还不能复现问题。) |
|
|
| | | |  |  | nc965- 积分:103632
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29751
积分:103632 版主 | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | |  |  | nc965- 积分:103632
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29751
积分:103632 版主 | | | | | | | | | R49下面确实不能走线,间距不够,相同的问题还有LF1、LF2、R5、Q1。此外VCC电容C19还没有钉在U1的15脚之间
|
|
|
|