 |  | nc965- 积分:102412
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29473
积分:102412 版主 | | | |
|
|
|
| |  |  | nc965- 积分:102412
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29473
积分:102412 版主 | | | | | |
|
|
|  |  | | | | | 经咨询Y电容厂,答复是:有一个是 没有认证的是不能用的
说明这个产品的电源部分是一个蹩脚同行设计的。
左侧的2KW大功率LN对PE用的是没有安规认证的Y电容;
右侧的反激辅助供电LN对PE却又用上了有安规认证的Y1电容;
厂家还说:Y1 比Y2更贵 的
这个产品把Y1当Y2来用,可见成本控制也……
|
|
|
| |  |  | nc965- 积分:102412
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29473
积分:102412 版主 最新回复 | | | | | |
|
|
 |  | | | | 一种是250Vac,另一种是400Vac. 根据实际有效值选择,这个设计很精细了,成本意识很强。
|
|
|
|
|  |  | | | | | 同问……
//这两种Y1电容都是用在LN接到PE的
|
|
|
| |  |  | | | | | | 安规会把次级参考地连到大地,然后测试Y电容两端的电压有效值,实际测量值不能超过其额定值。
有PFC的电路Y电容接到大电容正极或者3相电应用时,需要用到400Vac的Y电容。
|
|
|
 |  | | | | 有些终端客户要求跨接初次级的Y电容要用2颗串联来使用,避免Y电容出现问题时,使用单颗会直接导致初次级漏电。很多手机厂商都要求用2颗,当使用单颗时,耐压要求400V,而如果使用2颗时,因为是串联,250V*2=500V>400V。250V的比400V的便宜。这是我的个人理解。
|
|
|